本帖最后由 laoqi322 于 2015-5-16 10:44 编辑 注册电气工程师(供配电)考试专业案例(下午)21-22题不严谨.
本帖最后由 laoqi322 于 2015-5-16 10:44 编辑
注册电气工程师(供配电)考试专业案例(下午)21-22题不严谨.
2楼
占个沙发!同问:)
回复
3楼
:o:o:o给自己顶顶,别让帖子沉了。大家看看,我的观点对不对。
回复
4楼
规范中只提到A值修正,没有提到B值也要修正。(只是说交叉时要修正)
回复
5楼
我也想知道,期待中
回复
6楼
疑惑中,注中只说明超过1000米A值需修正,没有说明B,C,D也需修正。但GB50053中要求跟随A值而修正。
回复
7楼
dfgshsz 发表于 2014-2-7 14:31 疑惑中,注中只说明超过1000米A值需修正,没有说明B,C,D也需修正。但GB50053中要求跟随A值而修正。《电力工程电气设计手册—-电力一次部分》P687有你要的答案
回复
8楼
这个题的关键,尤其是21题,依据《电力工程电气设计手册----电力一次部分》P687图,答案C\D都对啊,因为读图的时候,无法区分1.13和1.149。
回复
9楼
对于21题,有的考生答案为:A2=1000*[1+(2300-1000)/100*1%]=1130(mm),但此修正依据来自10kV及以下变电所设计规范GB50053---1994表4.2.1的注:海拔高度超过1000m时,表中符号A项数值应按每升高100米增大1%进行修正。显然它不适用于本题的110KV配电装置,依据欠妥。
回复
10楼
本帖最后由 laoqi322 于 2015-5-16 10:45 编辑
对于22题,同理
回复
11楼
哪位大侠有更加可靠的依据来推翻我,我将不胜感激
回复