本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-20 12:45 编辑 在TN-S系统的钢结构厂房总柜低压出线回路中,能否设计利用钢结构或敷设镀锌扁钢作为PE保护线???!!!本论坛内某很有群众基础的管理者曾近在我的帖子中表述过以下观点:保护接地原理中有说“彼此连接的基础钢筋、钢结构可以代替TN-S系统中的主供线路PE线”是没有规范依据的!PE线是专用的保护接地线,常规是“直接接地”,不能间接接地,用保护钢管当PE线,只是30年前的事了,现在不行了。 建筑的基础钢筋(通过可靠的电气连接后)可以作为“接地装置”,立柱中的主筋连接后可以作为防雷接地的引下线,但“钢结构只是防雷中的建筑结构的一部分,不能作为保护接地的PE线”!即 厂房内顺电缆敷设接地扁钢到每个箱的PE端上,
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-20 12:45 编辑
在TN-S系统的钢结构厂房总柜低压出线回路中,能否设计利用钢结构或敷设镀锌扁钢作为PE保护线???!!!
本论坛内某很有群众基础的管理者曾近在我的帖子中表述过以下观点:
保护接地原理中有说“彼此连接的基础钢筋、钢结构可以代替TN-S系统中的主供线路PE线”是没有规范依据的!PE线是专用的保护接地线,常规是“直接接地”,不能间接接地,用保护钢管当PE线,只是30年前的事了,现在不行了。 建筑的基础钢筋(通过可靠的电气连接后)可以作为“接地装置”,立柱中的主筋连接后可以作为防雷接地的引下线,但“钢结构只是防雷中的建筑结构的一部分,不能作为保护接地的PE线”!即 厂房内顺电缆敷设接地扁钢到每个箱的PE端上,
四芯电缆的小芯作为N线 保护接地的PE线是专用的,都要求直接的,不能通过建筑结构“间接接地”!所以,本人主张“
在设计为TN-S系统的钢结构厂房工程低压配电出线柜引出到各照明分配电箱的照明支线回路中,完全可以设计敷设镀锌扁钢作为PE主线。
另外一位朋友说:
通常所有的钢结构均与作为接地网的一部分,都与接地网连接在一起了,所以各照明箱进四芯电缆也无可厚非。任何一个接地网,均可成为安全保护(PE)导体的一部分。
请大家对以上观点发表讨论!!!
12楼
iamcmh 发表于 2014-3-20 09:16 1. 题目和内容不一致。题目:……,能否敷设镀锌扁钢作为PE保护线。内容第一行:……,能否设计利用钢结 …你说的没错,当时受限于标题字数,所以标题不太准确,其实正文中第一行中我已经表述清楚了!!!目前标题已经改为“TN-S钢构厂房总柜低压出线回路,能否用钢结构或敷设镀锌扁钢作为PE保护线???!”。谢谢您的回复,这样大家就都清楚多了!!!——–钢在某些条件下,可以做为PE导体,可以采用铜芯电缆配钢PE的方式,但这些条件较苛刻,不好满足,所以设计时不要用钢结构、扁钢做PE。其实,我最最担心的是用钢结构、扁钢做PE后,发生设备单相碰壳短路时,上级保护可能会不能及时动作。
回复
13楼
qsy 发表于 2014-3-20 10:27 好吧,PE线要求是专用的,金银铜铁等都可,但不能利用。。。。作为PE线!金银铜被盗的概率太大,太不安全!!!:D;P:lol :handshake
回复
15楼
不可以。用钢结构做PE线那是TT系统了
回复
16楼
iamcmh 发表于 2014-3-20 09:16 1. 题目和内容不一致。题目:……,能否敷设镀锌扁钢作为PE保护线。内容第一行:……,能否设计利用钢结 …谢谢!!!标题早已经修改了!!!
回复
17楼
开心老爸 发表于 2014-3-20 15:18 不可以。用钢结构做PE线那是TT系统了有道理!!!
回复
19楼
回复
20楼
回复