2楼
这样看更好
回复
3楼
整体效果
回复
4楼
冷却水系统
回复
5楼
最后是兄弟们,辛苦了!
回复
6楼
另外说一下,按照厂家的水泵安装的技术手册,我们水泵都没有加减振措施,应该没问题吧
水泵都是单级卧式离心泵,凯泉的
回复
7楼
就这工程也想拿鲁班奖???????
回复
8楼
冷却水水平主管都焊歪了,什么水平?还想得鲁班奖,做梦吧!!!!!!!!
回复
9楼
不会吧,回头我用水平管试了一下,是水平的啊!您是怎么看出来就是歪的呢?
回复
10楼
你的镜头脏了,哈哈
管道没除锈刷漆怎么就抬上去了
现场太乱太杂
回复
11楼
想那鲁班奖,在外包装上要好好下工夫啊 ,其实现在好多施工水泵都没有加减振措施,
回复