8.办公楼装修施工中,请大家点评
zhongcongzhou
2014年01月27日 12:04:22
只看楼主

1.石材背面进行防碱背土处理,就这样挂个波纤布吗?规范要求石材侧面也要背涂,那石材拼缝不就不好控制了吗?2.排水管道转弯是不是不允许用90度弯头,应该用2个45度的连接,现场这个对吗。3.管径大小变径就是这个样子吗,感觉好像不对吧。怎么看起来不舒服呢。4.给水、排水、电线管线穿越房屋沉降缝处如何处理,有无图集或规范做法。图上的直接通过肯定错了吧。

1.石材背面进行防碱背土处理,就这样挂个波纤布吗?规范要求石材侧面也要背涂,那石材拼缝不就不好控制了吗? 1.jpg 3.jpg
2.排水管道转弯是不是不允许用90度弯头,应该用2个45度的连接,现场这个对吗。 2.jpg
3.管径大小变径就是这个样子吗,感觉好像不对吧。怎么看起来不舒服呢。
4.jpg
4.给水、排水、电线管线穿越房屋沉降缝处如何处理,有无图集或规范做法。图上的直接通过肯定错了吧。 5.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
wufengshuiyedong
2014年01月31日 14:20:23
2楼
侧面北图好像一般都不做
回复
云飘飘
2014年02月03日 07:08:22
3楼
应该说还可以
回复
wzb88138467
2014年02月22日 10:23:00
4楼
大理石背网应该铲除,不然以后容易出现空鼓现象。大理石需要做六面防护。
回复
qq_1406457068631
2014年07月27日 19:35:58
5楼
1、网格布属于加强措施,地面石材在施工的时候后面的网格布应铲掉,素水泥应该用白水泥,不然将来时才容易反碱发黑!
2、管线过沉降缝应采用柔性连接,石膏板吊顶也需要在哪里断开,单独处理。
回复