7.办公楼装修问题,请大家点评
zhongcongzhou
2014年01月23日 13:05:49
只看楼主

本帖最后由 zhongcongzhou 于 2014-1-23 13:12 编辑 1.线管与桥架连接需要做跨接线吗。个人感觉压接方式连接不需要吧。预留洞口龙骨连接可以采用下边的龙骨作为连接方式2.主龙骨吊筋感觉离次龙骨太远,施工单位说边龙骨也受力,所以不需要次龙骨边上太大,感觉不好。有无标准。3.木龙骨的固定方式采用木锲在里侧防止间隙过大。4.蹲骨排水管楼板下无法布置,只能布置在楼层上,不知合不合理。

本帖最后由 zhongcongzhou 于 2014-1-23 13:12 编辑

1.线管与桥架连接需要做跨接线吗。个人感觉压接方式连接不需要吧。预留洞口龙骨连接可以采用下边的龙骨作为连接方式
1.jpg 10.jpg
2.主龙骨吊筋感觉离次龙骨太远,施工单位说边龙骨也受力,所以不需要次龙骨边上太大,感觉不好。有无标准。 2.jpg
3.木龙骨的固定方式采用木锲在里侧防止间隙过大。
3.jpg
4.蹲骨排水管楼板下无法布置,只能布置在楼层上,不知合不合理。
4.jpg
5.6.排水管与给水管有无间距要求,位置感觉好像冲突 。排水管做两次封堵,不需要做套管吗。
5.jpg 6.jpg
7.门窗底框底部不需要找平后再安装窗框吗。发泡剂一打日后容易渗漏水吗。
7.jpg
9.空调排风口与预留位置有倾斜,最多可以倾斜多少度,否则肯定影响出风效果吧。窗框直接采用膨胀了螺栓固定在加气块或砖墙上。允许吗 9.jpg






1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

免费打赏
wzb88138467
2014年02月22日 10:30:27
2楼
主龙骨离墙的间距不能超过300mm,主龙骨间距应该控制在900-1200mm范围内。
回复
wzb88138467
2014年02月22日 10:32:47
3楼
铝合金门框下口要浇筑细石砼,不然以后会出现渗漏现象就很难解决的。
回复
qq_1406457068631
2014年07月27日 19:29:39
4楼
1、过道最少设置两道主龙骨 2、排水管最好设置清扫口,而且这样做的最好先把防水做咯在做水平管。