机组停机后高压液态制冷剂会存在哪些地方?
lin597654190
lin597654190 Lv.11
2014年01月22日 19:13:33
来自于制冷技术
只看楼主

1、制冷系统末端冷风机或排管,制冷机组低于末端系统,采用热力膨胀阀,前面加电磁阀,当机组停机时,电磁阀前的高压液态制冷剂会靠重力作用,往回流吗?直到贮液器满液?2、假如制冷机组高于末端系统,那么从电磁阀前到贮液器间的管路就应该是充满液的吗?

1、制冷系统末端冷风机或排管,制冷机组低于末端系统,采用热力膨胀阀,前面加电磁阀,当机组停机时,电磁阀前的高压液态制冷剂会靠重力作用,往回流吗?直到贮液器满液?
2、假如制冷机组高于末端系统,那么从电磁阀前到贮液器间的管路就应该是充满液的吗?
斗战圣佛
2014年01月23日 10:37:54
2楼
你这样考虑这问题角度有问题。这要看压力平衡和饱和问题。
回复
qq363698461
2014年01月23日 11:36:33
3楼
待大侠答复
回复
灰衣如故
2014年01月23日 12:42:48
4楼
系统停机以后,就不分高压低压,冷凝蒸发了,整个系统内部压力平衡。高压低压相同。
外机与内机的高低位置产生的压力差,对整体压力没有什么影响,因为整个系统是封闭的。
内机在上,有利于回油,外机在上,需要考虑回油措施,跟压力没关系。
回复

相关推荐

APP内打开