★容量的选择 容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度 1、综合保护等电子型保护的容量 这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。 2、与继电器配套的零序电流互感器容量 常用电磁继电器阻抗(Ω)
容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度
1、综合保护等电子型保护的容量
这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
2、与继电器配套的零序电流互感器容量
常用电磁继电器阻抗(Ω)
型号
|
最大整定电流(A)
|
线圈串联
|
线圈并联
|
DL—10
|
0.6
|
4
|
1
|
2
|
0.36
|
0.07
|
|
6
|
0.065
|
0.018
|
|
DL—20C
|
0.6
|
18.3
|
4.2
|
2
|
2
|
0.5
|
|
6
|
0.24
|
0.06
|
|
DL—30
|
2
|
2
|
0.5
|
6
|
0.2
|
0.06
|
根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。
3、二次回路电缆电阻表(铜导线电阻表):
标称截面积
|
直流电阻20oC
|
mm2
|
Ω/KM
|
1.5
|
≤12.1
|
2.5
|
≤7.41
|
4
|
≤4.61
|