6°区,三类场地条件,设置为三级框架。梁内力自我组合,与pkpm结果相比,差别存在。在考虑梁负弯矩调幅后,考察梁右端节点弯矩,PKPM包络之结果=384KNm,而考虑75种组合(3个静载+24个风载+48个地震荷载)后,发现第十二种组合与pkpm输出结果相同,而其实尚有较多组合弯矩超过此值,最大达到432KNm!何以弯矩包络不是所有组合?有人发现这个问题么?
在考虑梁负弯矩调幅后,考察梁右端节点弯矩, PKPM包络之结果=384KNm,而考虑75种组合(3个静载+24个风载+48个地震荷载)后,发现第十二种组合与pkpm输出结果相同,而其实尚有较多组合弯矩超过此值, 最大达到432KNm!
何以弯矩包络不是所有组合?有人发现这个问题么?