本帖最后由 xujunhorse 于 2014-1-22 10:34 编辑 在大学期间就逛土木在线,现在自己也毕业做项目了,和大家分享下自己做的一个项目小结,欢迎交流讨论~结构施工图见7楼~
本帖最后由 xujunhorse 于 2014-1-22 10:34 编辑
在大学期间就逛土木在线,现在自己也毕业做项目了,和大家分享下自己做的一个项目小结,欢迎交流讨论~
结构施工图见7楼~
12楼
楼主做的东西不错,很有学习意义真心的
回复
13楼
看了楼主的总结,前途无量
回复
14楼
太有才了。谢谢分享。
回复
15楼
下载来学习一下先
回复
16楼
xujunhorse 发表于 2014-1-21 14:38 疑问1:1.百米高层,底部框架柱用C45是否合适,墙用C40是否合适?2.高层底部墙等级用多少合适,刚在做一 …谢谢哦~ 墙的砼等级也要那么高么?
回复
17楼
圆舞华尔兹 发表于 2014-1-21 19:01 工作总结能不能不用PPT格式的呀,打不开。。。个人习惯哈,感觉PPT方便点~
回复
18楼
真是不错,我刚毕业还没有做过高层,下载下来学习一下下,谢谢
回复
19楼
本帖最后由 xujunhorse 于 2014-1-22 10:05 编辑 如梦无痕…… 发表于 2014-1-21 20:41 我说说我的意见 仅供参考 1 墙柱混凝土标号太多 如果是我 我会统一墙柱混凝土标号、、然后 底层C50然后 …谢谢提出这么多宝贵意见~1.墙柱、梁板的砼等级下回可以优化,谢谢~2.标准层板顶钢筋是比较费,改为8@180拉通+支座附加或采用分离式配筋;3.屋面板的配筋总工说要用10@150双向拉通;4.做宽扁梁以降低层高的做法可以学习;5.此楼确实分缝,计算书可以参见小结PPT中的结果;不过能够仅看图纸就能提出第3及第7条,这两条确实不易满足,调整了好久,佩服~6.L3的可靠锚固确实没考虑,这个问题经常忽略,谢谢~7.KL8等梁配筋时,仅根据SATWE计算结果手配,没有概念上的考虑,谢谢~8.我查了下超限审查的条文,扭转偏大是指“裙房以上的较多楼层,考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4”,我开始的时候在裙房的左下角加了一片X方向的剪力墙,后来参数可以通过就拿掉了,谢谢~
回复
20楼
真是高人辈出啊 回答问题的真是有些人物啊:):)
回复
21楼
谢谢分享学习一下
回复