本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑 该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集两层保温井盖之间距离大于500mm。 那么与消火栓距离地面200-400mm相矛盾了。哪位遇到过这种问题啊?
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑
该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
两层保温井盖之间距离大于500mm。消火栓设置确实困难的也可改为设置水鹤等为消防车加水的设施
回复
15楼
不在寒冷地区,没有注意到这个问题,学习了,谢谢!!!
回复
18楼
地域特色,呵呵:victory:
回复
19楼
敷设消防管道时做在冻土层以下,其他按照图集
回复
20楼
肯定要采用保温措施
回复
21楼
1不知道你们用的什么图集,我看了国标图集和05S4,都是降主管,加长法兰接管,没见过保温盖板,