没吊车的跨用门刚计算可以通过,用钢规计算就不可以。可以用门刚计算吗。
没吊车的跨用门刚计算可以通过,用钢规计算就不可以。可以用门刚计算吗。
2楼
:D吊车不超过20吨,檐高9米以内可以用门刚规范。
回复
3楼
吊车不到20吨。檐高是12m。
回复
4楼
1、可以按照门钢算,梁可以用门钢形式,不过柱子建议用等截面,柱脚刚接(最好插入式)
2、也可以按照钢排架计算,这种计算方式比较标准,各种规范都满足。
3、你说“没吊车的跨用门刚计算可以通过,用钢规计算就不可以”是哪一项没通过?
回复
5楼
哦。柱脚是铰接的。有两个吧,一个是没吊车的跨的边柱的平面内的长细比有200多,还有一个是同样是没吊车的跨的边柱的平面外稳定应力有1.4多。
回复
6楼
1、柱脚最好刚接,因为高度较高,吊车是桥式的么?如果是桥式,对位移的要求较高,门刚是1/400,但有时候还是会卡轨。做刚接柱脚位移会小。
2、没吊车的跨的边柱的平面内的长细比有200多,这个长细比大了,最好控制在150以内,加大截面吧。
3、是没吊车的跨的边柱的平面外稳定应力有1.4多,你要设置中间系杆,这样平面外计算长度就下来了。平面外稳定就够了。
回复
7楼
可以手工计算啊。很容易的。
回复