请问外露的现浇钢筋混凝土挑檐、女儿墙伸缩缝,这个做法怎么起作用?
jingwei00
jingwei00 Lv.4
2014年01月19日 18:50:24
只看楼主

凹进去15mm,宽20mm,但是看起来混凝土还是连着的,这样子还是会开裂吧?还有凹进去的部分要填什么东西吗?

凹进去15mm,宽20mm,但是看起来混凝土还是连着的,这样子还是会开裂吧?还有凹进去的部分要填什么东西吗?

970813_1.jpg

免费打赏
醉青
2015年06月08日 17:08:22
12楼
xpy1101 发表于 2015-1-26 17:15 这应该是诱导缝,设计有意识地让裂缝出现在薄弱位置,应嵌填防水油膏意思是这个设置方法就是为了在此处产生裂缝了??
回复
完美生活01
2015年06月10日 18:56:40
13楼
这个可以理解为应力集中区域 由于温度变化产生的应力可以迫使这个部位坏 不至于所有墙产生缝
回复
wsry988
2015年06月11日 08:33:36
14楼
这个只能叫槽,不能叫缝,缝应是结构自身部分完全断开,这个外面设槽,里面仍为整体,起不到缝的作用。若这样也行的话,砼规8.1.1条要求结构设置的伸缩缝,用造型的做法就解决了那真是笑话了。
回复
sdwmg
2015年06月11日 10:27:23
15楼
这就是混凝土挑檐、女儿墙超过12米缝的一种做法,标准图集有这种做法的。
回复
zhaojuncheng12345
2015年07月28日 14:40:44
16楼
学习了,看很多图纸都有这个。
回复
erweier841202
2015年07月29日 09:31:27
17楼
我们公司 的 首页里面 也有这么个节点,,,麻烦问下,来自哪本规范 或图集。。。。
回复
erweier841202
2015年07月29日 09:45:19
18楼
我找到规范 出处了,,,大家可以看下 施工图结构设计总说明(混凝土结构)12SG121-1 ...之前看过这个规范,可是一直没注意到。。。在P29页上。。。
回复
datian_cai
2015年07月30日 15:08:13
19楼
sdwmg 发表于 2015-6-11 10:27 这就是混凝土挑檐、女儿墙超过12米缝的一种做法,标准图集有这种做法的。求这个图集
回复
datian_cai
2015年07月30日 15:13:58
20楼
erweier841202 发表于 2015-7-29 09:45 我找到规范 出处了,,,大家可以看下 施工图结构设计总说明(混凝土结构)12SG121-1 …之前看过这个规范 …真有啊 还是你最厉害
回复
mcshannon
2015年07月30日 16:32:50
21楼
为了控制温度收缩,防止女儿墙及挑檐出现裂缝