380电已经接到断路器上,三根粗电线分别穿过三个线圈(是叫电流互感器吗?)然后怎么与老式电表连接???可惜没图片
380电已经接到断路器上,三根粗电线分别穿过三个线圈(是叫电流互感器吗?)然后怎么与老式电表连接???可惜没图片
2楼
关注!!!!
回复
3楼
1,A相电源从断路器出发,经电流互感器(就是那个中间有孔,你说的线圈)的P1侧穿过,送到用电设备。
2,在电流互感器一面有2个接线柱,上面有字的,是K1和K2。在K1引接一根线,连到电表左边第一个端子,在K2引接一根线连接电表左边第3个端子,然后在断路器上的A相(刚才穿互感器的那根线)引接一根线连到电表左边第2个端子上。其余2相以此复制。需注意的是,互感器穿线方向(P1,P2)和K1,K2不要接错
回复
4楼
同意2楼的说法。
回复