毛细管节流的制冷系统堵塞后压力及电流的变化
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 14:07:55
来自于制冷技术
只看楼主

高压侧的堵塞,如果堵在能容纳得了全系统制冷剂的后面(如堵在冷凝器后段或过滤器处),那低压压力就很低,电流也很低;如果高压堵在较前面(如堵在冷凝器前或冷凝器的前部),或者被堵的部位容纳不了全系统的制冷剂,容纳得越少(堵的位置距压缩机的排气越近),压力越高,电流也越大,就像压缩机的堵转电流一样。 低压侧的堵塞,只要是在毛细管之后至压缩机吸气口前产生的堵塞,都会使低压压力变低,运行电流降低。堵塞得越严,压力和电流都降得越低。

2014年01月18日 15:14:11
2楼
最后那句,电流最低是不是接近压缩机空载时的电流值?
回复
荣昌制冷
2014年01月18日 15:24:14
4楼
ytuytuy 发表于 2014-1-18 15:14 最后那句,电流最低是不是接近压缩机空载时的电流值?所谓“空载”,一般是指在标准大气压下(也可称为“常压”下)的运转,此时的运行电流即可称之为“空载电流”。凡是低于或高于标准大气压下的运转电流,都不能称为空载电流。
回复
海浪
2014年01月18日 15:29:55
5楼
学习学习啊
回复
a1208575481
2014年01月21日 08:13:51
6楼
多谢前辈教导,受益匪浅。希望前辈有时间多来给我们小白上上课
回复
zhanghuihanxue
2014年01月21日 08:16:22
7楼
学习,学习,多谢前辈!
回复
adingkgb
2014年01月21日 17:01:09
8楼
完全同意荣昌老师的意见
如果冷凝器容积较大,能够容纳液态制冷剂的,那么毛细管堵塞后只有较短一段时间会引起高压上升。
随后高低压力会开始下降。
如果毛细管堵塞严重,而压缩机的吸排气能力较好的,呢么低压压力甚至会降低到负压。
回复
斗战圣佛
2014年01月22日 14:55:43
9楼
两位版主的见解都不错,学习了!
回复
mingxiaoxia520
2014年01月23日 20:36:33
10楼
学习了,谢谢分享
回复
wqj13419801972
2014年02月04日 12:56:30
11楼
学习力谢谢分享
回复
坐月观天
2016年01月20日 16:52:14
13楼
多谢版主,收益匪浅
回复

相关推荐

APP内打开