制冷装置中的不凝性气体如何辨别?怎样排放?
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:07:31
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:09 编辑 可以将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。 如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:09 编辑

可以将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较。这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
说说如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。
对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。
不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。

免费打赏
荣昌制冷
2014年01月20日 20:22:14
12楼
xiaohua185 发表于 2014-1-20 18:46 “停机静态时的环境温度与该制冷剂在此温度下的饱和压力”似乎也不太对啊?如果不凝气体(空气)的量没 …参考一下西安交大或上海水产学院主编的《制冷技术问答》第九章“制冷装置操作与调整”9——56“如何判断制冷系统中有较多的空气存在?应当怎样正确排除系统中的空气?”一节会得到理解的。:handshake
回复
小花81260669
2014年01月21日 18:50:08
13楼
按版主的指导温习了这本81年的书,感觉这类问答形式的书讲得都不深透,不过虽然浅显也都是对的。
但是版主阐述的意思似乎跟书里的还是有点出入。


IMG_7162.JPG

IMG_7163.JPG

IMG_7165.JPG

IMG_7164.JPG


回复
zhumingxiawu
2014年02月07日 15:14:12
14楼
谢谢分享,学习了
回复
ahkahk7788
2014年02月16日 14:35:25
15楼
谢谢分享,学习了
回复
斗战圣佛
2014年02月16日 15:30:33
16楼
xiaohua185 发表于 2014-1-21 18:50 按版主的指导温习了这本81年的书,感觉这类问答形式的书讲得都不深透,不过虽然浅显也都是对的。但是版主 …图文并茂,值得赞扬,谢谢分享!
回复
wqj13419801972
2014年03月20日 08:00:07
17楼
值得已学,谢谢分享