制冷装置中的不凝性气体如何辨别?怎样排放?
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:07:31
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:09 编辑 可以将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。 如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。

本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:09 编辑

可以将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较。这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
说说如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。
对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。
不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。

冰冻三尺
2014年01月18日 18:19:50
2楼
如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。
有点不对吧,版主。
环境温度35度,对风冷,冷凝温度是45~50度;对水冷环境气温是35度,应测出进出水温度;对蒸发冷应测出湿球温度。
回复
小花81260669
2014年01月19日 15:39:54
3楼
风冷有灰堵。水冷,蒸发冷有水垢,影响了热交换排压也会升高。怎样区分是不凝性气体还是冷却热交换?我看不能参照当时环境温度对应的饱和压力,而是要看排气温度对应的饱和压力。
回复
荣昌制冷
2014年01月19日 17:27:55
4楼
回复上面两位:
“可以将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。”是指系统处停机后的静止状态下,而不是指系统在运转循环中。
静止状态下将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较,意思是说某制冷剂在当时环境气温下的对应饱和压力应该是多少,再将实测到的冷凝压力作比较,比较出的差值即可认为是不凝性气体的存在压力。
回复
冰冻三尺
2014年01月19日 17:45:09
5楼
对某些制冷装置,制冷剂不足也是此现象,不能一概而论。
回复
荣昌制冷
2014年01月19日 18:20:09
6楼
冰冻三尺 发表于 2014-1-19 17:45 对某些制冷装置,制冷剂不足也是此现象,不能一概而论。如果系统制冷剂不足,只会使冷凝压力(高压压力)变低,低于环温对应下的饱和压力;而系统存在不凝性气体时,冷凝压力(高压压力)会高于环温对应下的饱和压力,这完全是截然不同的两种反应现象!
回复
冰冻三尺
2014年01月19日 18:30:01
7楼
我的意思是制冷剂不足,又含有空气是不能那么比较的。
回复
峰哥
2014年01月19日 18:32:49
8楼
个人观点,仅供参考!
1.实测的冷凝压力和环境温度对应的压力,一定很难对应,毕竟换热器有热阻,所以不能用这个作为不凝性气体的判断依据。
2.如果有压力表,可能会发现压力表指针的振动幅度可以作为判定的一个依据之一。
回复
灰衣如故
2014年01月20日 16:03:17
9楼
荣昌老师说的方法是指测量静态压力吧?跟冷凝温度和冷凝压力没有关系。
这个方法简单方便,省时省力,是个好方法。

当然也有疑问,既然是静止状态了,系统内整体压力是平衡的,不分冷凝压力和蒸发压力了,荣昌老师这么说,是不是误导了我们?
回复
小花81260669
2014年01月20日 18:46:31
10楼
荣昌制冷 发表于 2014-1-19 17:27 回复上面两位:“可以将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应压力作比较。如两者存在差值, …“停机静态时的环境温度与该制冷剂在此温度下的饱和压力”似乎也不太对啊?如果不凝气体(空气)的量没有充满系统容器的全部气相,就是说气相里有部分制冷剂气相存在,那么停机静态时的压力仍然不会高于(会是等于)该制冷剂在此温度下的饱和压力;只有当空气占满系统里全部气相之后,压力表才显示高于该制冷剂在此温度下的饱和压力。
回复
qq363698461
2014年01月20日 19:59:56
11楼
资料不错,学习了!
回复