手头一个工程,框筒结构。嵌固端为地下室顶板。计算书显示,地上一层Y向框架柱分配的地震力百分比为7.5,X向大于10%了。此时,有点不明白的是,当框架柱按2、3款调整后,核心筒墙体地震剪力需不需要增大1.1倍,如果增大,是仅地上一层增大,还是所有层都增大。墙体的构造措施又要不要提高一级采用?如果需要提高,是仅地上一层提高,还是所有层都提高。希望各位不吝赐教,多多指点。
此时,有点不明白的是,当框架柱按2、3款调整后,核心筒墙体地震剪力需不需要增大1.1倍,如果增大,是仅地上一层增大,还是所有层都增大。
墙体的构造措施又要不要提高一级采用?如果需要提高,是仅地上一层提高,还是所有层都提高。
希望各位不吝赐教,多多指点。