1、工程用复合木地板,直接在瓷砖上铺贴2、地暖环境3、正常使用,半干拖布拖拭,未浸水
1、工程用复合木地板,直接在瓷砖上铺贴
2、地暖环境
3、正常使用,半干拖布拖拭,未浸水
2楼
个人认为下面是瓷砖不透气所导致的问题。至于解决方式,看来需要重新换掉。下面铺设地板膜。不知道对不对,请楼主斟酌定夺。
回复
3楼
没见过这种情况。感觉像是有水汽。
回复
4楼
肯定是受潮湿的,而起了泡.
回复
5楼
晕,有这样的事:Q:Q:Q
回复
6楼
仔细看图,气泡都出现在拼缝处,说明不是材料的问题,而是底下是瓷砖,你每次拖布拖拭木地板后,剩余的水浸过缝隙到了地板底面和瓷砖之间,水汽出不去,一旦到了天气不是很干燥的季节,地板间的拼缝因为热胀冷缩和木地板吸水缘故被挤死,水汽这个时候要跑出来很难,势必造成地板起泡。
你当初在上面做木地板时,就应该架空木地板,并在角落位置等隐蔽处留气口。
回复
7楼
longfulai 发表于 2014-1-18 11:38 仔细看图,气泡都出现在拼缝处,说明不是材料的问题,而是底下是瓷砖,你每次拖布拖拭木地板后,剩余的水浸 …有同感,但不明白的是只是门口局部有这样的问题,是不是与温度有关?门口相比较冷点,经测试门口温度基本在10度左右,靠内侧温度能高,但不到2度。该室内80平米,2个回路,暖气管埋置较深,约二十几公分下。二楼同样木地板,温度较高,没有此类问题
回复
8楼
那些泡泡是软的:P
回复
9楼
感觉像是科幻!1
回复
10楼
sml20042002 发表于 2014-1-19 18:59 有同感,但不明白的是只是门口局部有这样的问题,是不是与温度有关?门口相比较冷点,经测试门口温度基本 …是的,按理说里面也个别位置可能也有。 因为靠门口位置,不仅内外温差大,昼夜温差也大,容易所谓的冷桥现象而产生结露现象,而里面则不会出现这种状况的。
回复
11楼
sml20042002 发表于 2014-1-19 18:59 有同感,但不明白的是只是门口局部有这样的问题,是不是与温度有关?门口相比较冷点,经测试门口温度基本 …赞同楼上意见
回复