刚接到一份图纸,上面的塑壳断路器后面加了(MX+OF),那我选型的时候是选择3310的,还是选3340的!还有就是分励的信号是来自消控中心的,那我是不是只需要将塑壳的分励脱扣器的电源放到端子排上面就可以了?请帮我解答下,谢谢了!!!!!
刚接到一份图纸,上面的塑壳断路器后面加了(MX+OF),那我选型的时候是选择3310的,还是选3340的!还有就是分励的信号是来自消控中心的,那我是不是只需要将塑壳的分励脱扣器的电源放到端子排上面就可以了?请帮我解答下,谢谢了!!!!!
2楼
选择3340,3310对应的是MX(分励),3340对应的是MX+OF(分励+辅助)
回复
3楼
3340没错,另外不是接信号线入端子排就行了,得知道过来的消防点是无源信号还是有源信号,如果是无源干接点,还得加中间继电器,接220电源.即使是有源信号,也要看过来的信号电压等级,是24V的?220V的?交流的,还是直流的?再配电相应的分励脱扣器.
回复
4楼
qq359879362 发表于 2014-1-17 14:29 3340没错,另外不是接信号线入端子排就行了,得知道过来的消防点是无源信号还是有源信号,如果是无源干接点,还 …個人觀點_僅供參考~"板凳"考量的更嚴謹仔細~