工程在收尾阶段,各位给提点建议!大连斯频德冷却塔共两组屋顶正压送风机风机未接电源

工程在收尾阶段,各位给提点建议!

1.JPG
大连斯频德冷却塔

2.JPG
共两组

3.JPG
屋顶正压送风机

5.JPG
风机未接电源



1.JPG


2.JPG


3.JPG


5.JPG

免费打赏
jefftina
2014年01月20日 16:56:33
12楼
不错,谢谢楼主分享
回复
yeluoxue
2014年01月20日 23:07:16
13楼
加压风机的基础为什么是T型突台的,土建是怎么解释的呀?
回复
zhaowenliangde
2014年01月21日 11:19:34
14楼
谢谢楼主,辛苦了。
回复
tly0826
2014年01月22日 11:00:15
15楼
冷却塔爬梯应该做护笼。根据安全标准化2-5章节对钢直梯的要求:高大烟囱上和建筑物外专供消防用的直梯可不设护笼外,其它直梯距平面3米以上部分应设护笼。护笼直径为750毫米,护圈间距应小于500毫米,在两个梯柱以外应装设5根以上垂条。
回复
tly0826
2014年01月22日 11:03:18
16楼
避雷针怎么连接的?一般要求:避雷针一般采用圆钢或焊接钢管制成,且镀锌或涂漆;独立避雷针与其它接地网络、金属物体间距不小于3米。
回复
冰鹰
2014年01月22日 11:04:19
17楼
tly0826 发表于 2014-1-22 11:00 冷却塔爬梯应该做护笼。根据安全标准化2-5章节对钢直梯的要求:高大烟囱上和建筑物外专供消防用的直梯可不设 …冷却塔自身高度也就那么高,高于3米以上部位基本上没有吧!
回复
tly0826
2014年01月22日 11:10:58
18楼
一般的冷却塔,要高于3米的。3米以上的部位,爬梯需要有护笼。
回复
qinluo007
2014年01月23日 10:00:52
19楼
不错,谢谢楼主给现场照片分享
回复
渁憅屾簡
2014年01月23日 12:34:03
20楼
初学者给个建议,冷却塔管道最好用防腐漆涂一遍
回复
zhaosuiping
2014年01月23日 15:50:24
21楼
整体看上去很不错的样子,有些细节还是看不清楚
回复