就是这张图,是一个5层的框架结构的一层,只是一部分,这部分左边的柱子我知道有问题,但是建筑是定了,请问下柱网应该怎么布置合理一点,恳求高手指点。
就是这张图,是一个5层的框架结构的一层,只是一部分,这部分左边的柱子我知道有问题,但是建筑是定了,请问下柱网应该怎么布置合理一点,恳求高手指点。
2楼
很着急 谢谢了啊
回复
3楼
这样的建筑平面和功能,可以不加柱。
回复
4楼
建议:1. 把B行的三颗柱子北移2100;2. 把左边第一个柱距(5100处)两侧的柱子各向上和向下延伸出一小段剪力墙,这样就可以避免在平面上出现曲梁。以后提问,请把轴线标全,以便别人提建议。
回复
5楼
电梯处加个柱子就好了,其余还好。
回复
6楼
预备役老兵 发表于 2014-1-17 10:33 建议:1. 把B行的三颗柱子北移2100;2. 把左边第一个柱距(5100处)两侧的柱子各向上和向下延伸出一小段剪力 …太谢谢了 ,我懂你意思。加剪力墙那里懂了,但是5层都要加剪力墙吗?我在下面加全图,能不能再指点下,虚心求教!
回复
7楼
预备役老兵 发表于 2014-1-17 10:33 建议:1. 把B行的三颗柱子北移2100;2. 把左边第一个柱距(5100处)两侧的柱子各向上和向下延伸出一小段剪力 …这里发不了全图,我不会发
回复