随着我国经济建设的不断加快,人们生活水平的提高,人们对建筑业提出了更高的要求,这就对建筑给排水提出了新的课题,本文就建筑室内给排水系统设计及施工中应注意的问题进行了总结,并提出自己的观点。 室内给排水 系统设计 管道布置 一、给水系统 (1)给水系统的划分 根据城镇、居住小区、工业企业对水质、水压、水量、水温等的要求进行给水系统的划分。分为:生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统三种基本给水系统。居住小区的室外给水系统宜为生活用水和消防用水合用系统,建筑内的生活给水系统一般应和消防供水系统分设,对于多层建筑当室外管网能满足室内消防所需的压力、流量等要求而采用同一系统时,必须采取有效措施防止生活饮用水系统被污染。
室内给排水 系统设计 管道布置
一、给水系统
(1)给水系统的划分
根据城镇、居住小区、工业企业对水质、水压、水量、水温等的要求进行给水系统的划分。分为:生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统三种基本给水系统。居住小区的室外给水系统宜为生活用水和消防用水合用系统,建筑内的生活给水系统一般应和消防供水系统分设,对于多层建筑当室外管网能满足室内消防所需的压力、流量等要求而采用同一系统时,必须采取有效措施防止生活饮用水系统被污染。
(2)给水管道的布置与敷设
对于建筑给水管道的布置与敷设,其总原则是力求管线最短,阀门最少,敷设容易,不影响美观,便于安装和维修。对于给水管的引入,当地的土壤冰冻深度、车辆荷载是影响其埋设深度的主要因素。若在建筑首层或地下设置管沟,在施工图前期应和结构沟通基础埋设;对于室内给水管道的布置,主要根据采用的给水方式来确定,布置时应注意给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面,不得穿过大便槽和小便槽,也要考虑各热源体对给水塑料管的辐射热影响,注意布置间距。对于卫生间给水管道的布置,考虑到管道检修及用户二次装修,在设计中通常采用明装方式。
布置管道时要考虑到管道穿越不采暖房间时的保温措施,及在湿热气候条件下管道的防结露工作。此外,设计者还应尽量考虑到房间未被使用停暖情况下,给水管道的泄水问题。
(3)卫生器具的选用
在水资源日益宝贵的今天,对于给水方面的节水节能措施也得到高度的重视。尤其在卫生器具的选择上表现的更为突出。
住宅建筑采用陶瓷阀芯节水龙头和充气水龙头、6L水箱节水型大便器,坐便器宜选用设有大小便分档的冲洗水箱,公共建筑采用延时自闭式水龙头,光电控制式水龙头、小便器,脚踏式大便器,各水嘴、淋浴喷头的内部宜设置限流配置。
二、水利计算的方法和步骤
在水利计算上,设计者通常采用软件进行计算,但经笔者手算后比较,软件计算出的管径通常都偏大,不利于用水节能,也造成管材的浪费,所以建议设计初学者先严格按照计算步骤,将结果进行比较,对今后的管径确定做到心中有数,达到节能效果。下面是较为系统的计算步骤:
①根据建筑平面图初定给水方式,绘制给水管道平面布置图和轴测图,列出水利计算表,以便进行下一步骤的计算。
② 根据轴测图选择最不利配水点,确定计算管路。
③根据建筑性质选用计算秒流量公式,计算各管段的设计秒流量。
④以流量变化出为节点,从配水最不利点开始,进行节点编号,将计算管路划分成计算管段,并标出两节点间计算管段的长度。
⑤确定个管段管径
⑥计算沿程水头损失、局部水头损失、管路总水头损失。
⑦确定给水系统所需压力、选择升压设备、确定水箱设置高度。
⑧确定非计算管路个管段的管径。于
二、排水系统
(1)排水系统的选择
建筑物生活排水系统的选择,应根据排水性质及污染程度,结合室外排水体制和有利于综合利用与处理要求确定。
①当建筑采用中水系统时,所选用的原水排水系统的排水宜按排水水质分流排出。
② 当生活污水需经化粪池处理时,生活污水和生活废水宜采用分流排放。
③当有污水处理厂时,生活污水与生活废水宜合流排出。
(2)排水管道的布置与敷设
排水管道不得穿越卧室、住宅客厅、餐厅,不宜靠近与卧室相邻的内墙,不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料和设备的上面,不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方,不宜穿越橱窗、壁柜,同时也要考虑热源对排水管道辐射热的影响,当实在无法避免时应做好隔热措施。
(3)排水管道管材的选择
排水管道管材选用应根据建筑物高度、使用性质、防火要求、施工安装等多方因素综合考虑,通常情况下,多层建筑多采用螺旋消声式硬聚氯乙烯塑料管,该管材具有重量轻、不结垢、不腐蚀、便于安装、降低噪音、投资节省等优点。考虑到高层建筑污水对管道冲击力的影响,因此排出管及弯头部分采用机制铸铁排水管,并设专用通气管,达到降低气塞现象,降低噪音的目的。
(4)中水系统
中水利用有利于污水资源化,尤其在水资源日益匮乏的今天,污废水、雨水回收再利用对水资源的节约起到了不可忽视的作用。
在小区中水系统中,多采用雨水或生活污水作为中水水源,用于绿化用水、冲厕、街道清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防等。我国给排水系统一直将雨水作为污、废水处理,几年来随着节能环保节水节能意识的增强,将雨水视为既不同于上水又不同于下水的水,在建筑给排水设计中,可以考虑采用渗水性能好的材料,与出水设备配合使用,对雨水加强收集做为中水使用,收集雨水经过过滤后再利用是比较热点的节水措施。
(5)设计要点
①布置排水管道时,管道与墙壁的间距定位应与连接管件尺寸结合考虑,防止施工时出现卫生器具无法与排水管道吻合或安装尺寸对不上的现象发生
②卫生器具定位:标注基点应尽量选择轴线或承重墙处,便于施工放线。
③排水出户方向应在施工图前期与外网结合,避免外网管线太绕,浪费管材的现象发生。
④厨房地面都铺设瓷砖,清洁地面时不需用水冲洗,设置地漏意义不大,故厨房内可不设地漏。
⑤要时刻关注产品的更新,如塑料排水检查井的应用,占地小、轻巧、无污染、投资小,顺应国家节能环保的号召。
⑥地漏定位时距墙应不小于200mm,防止对上反防水层的破坏。