只在《110-750kV架空输电线路设计规范》中找到架空线路与特殊管道的距离,有没有类似《城镇燃气设计规范》这样的标准规定了输油管道与架空线路的距离要求?
只在《110-750kV架空输电线路设计规范》中找到架空线路与特殊管道的距离,有没有类似《城镇燃气设计规范》这样的标准规定了输油管道与架空线路的距离要求?
2楼
设计规程里有杆高加三米的要求
回复
3楼
自行 发表于 2014-1-16 21:54 设计规程里有杆高加三米的要求谢谢!设计规程杆高加3米的要求应该是针对针对厂房等的安全距离要求,设计规程中也明确了对地面上的特殊管道的距离要求,本人主要是不清楚架空线路与埋地输油管道的安全距离,而埋地燃气管道与接地体的距离是有明确的标准的,想在这里请教输油管道是否有类似的标准。地下燃气管道与交流电力线接地体的净距(m) 表5.7.7电压等级(kv) 35 110 220铁塔或电杆接地体 3 5 10
回复
4楼
这个是水平距离还是垂直距离,我记得一个规范是好像是1.5倍杆高,另一个是10米
回复