导体工作温度疑问
tozhenliang
2014年01月16日 17:11:02
只看楼主

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-1-16 17:17 编辑 请问:1 红色框框中两种导体工作温度是指同一种导体吗?如果是的话同一种导体为什么有两种工作温度?2 导体工作温度是指导体载流量达到相应的值的时候才达到该温度吗? (比如说35度的环境温度,50平方毫米的导体载流量到192A的时候,导体的温度就要达到90度了吗?)

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-1-16 17:17 编辑


请问:
1 红色框框中两种导体工作温度是指同一种导体吗?如果是的话同一种导体为什么有两种工作温度?
2 导体工作温度是指导体载流量达到相应的值的时候才达到该温度吗? (比如说35度的环境温度,50平方毫米的导体载流量到192A的时候,导体的温度就要达到90度了吗?)
免费打赏
注册电气师
2014年01月16日 18:13:07
2楼
路过学习学习路过路过学习学习路过
回复
tozhenliang
2014年01月17日 17:37:29
3楼
没人回答,自己顶
回复
wboy8759
2014年01月17日 21:20:40
4楼
俺来帮你顶吧,你的理解基本正确。
1 、红色框框中两种导体工作温度是指得同一种截面的导体。
表中同一种导体的这两种工作温度,一种是“ 最大载流量”时的温度(如短时间过负荷时的电流),一种是“ 推荐载流量”时的温度(一般是负荷计算电流),最好按“推荐载流量”来选择该型电缆,温度低些,寿命较长。
2 、“导体工作温度”,的确是指电缆载流量达到相应的稳定值的时候芯线会达到的温度 (比如说35度的环境温度,50平方毫米的导体载流量到192A的时候,导体的温度就要达到90度了)