高压电动机功率因数过低,求助!
mengbeast
mengbeast Lv.12
2014年01月16日 00:55:47
只看楼主

我单位有一台高压电动机,是佳木斯电机厂的,驱动皮带机用,电压等级6KV,功率315KW ,,铭牌上标注的功率因数是0.85,以前工作都挺正常的,功率因数大约在0.65左右(高压电容补偿一直没有投入,也不太想投入,因为上级已经进行补偿了),但是在最近突然发现,运行电流上升,而且有点波动,功率因数现在降到0.5左右了,对电机进行了初步检查,也没有发现什么异常,请教高手,这大概是什么原因呀,电机会不会有问题?

我单位有一台高压电动机,是佳木斯电机厂的,驱动皮带机用,电压等级6KV,功率315KW ,,铭牌上标注的功率因数是0.85,以前工作都挺正常的,功率因数大约在0.65左右(高压电容补偿一直没有投入,也不太想投入,因为上级已经进行补偿了),但是在最近突然发现,运行电流上升,而且有点波动,功率因数现在降到0.5左右了,对电机进行了初步检查,也没有发现什么异常,请教高手,这大概是什么原因呀,电机会不会有问题?
免费打赏
mengbeast
2014年01月17日 23:28:30
12楼
电气交流 发表于 2014-1-16 08:17 电压有什么异常没?电压绝对没有问题,因为不止有一台高压设备,其它运行都正常,而且变到低压也都正常。
回复
mengbeast
2014年01月17日 23:30:45
13楼
hzhsj 发表于 2014-1-16 11:56 电动机铭牌上标注的功率因数0.85是指电动机在额定电压、额定输出功率状况下的电机功率因数值。“以前工作都 …电压没有问题,负载就是胶带运输机,非常简单,使用液力耦合器带动减速机,未发现异常,只有高压综保没有检查了。
回复
加菲猫
2014年01月18日 10:01:28
14楼
电动机磁路出现问题或电压质量引起磁场变化:funk:
负载增加电流增加,其实是无功负载增加无功电流增加,功率因数下降。{:1_105:}
回复
lingxuct
2014年01月19日 18:04:30
15楼
“原先负载比现在低一些,电流大约在25--28左右”?

负载高低用什么看?

25--28是原来的还是现在的?(没说明原来电流多少,现在电流多少?)
回复
wuchiqun
2014年01月19日 20:02:57
16楼
因增加了无功电流,温度是否升高?9楼分析有理,可能性很大!其次可能谐波污染电源,变成了非正弦交流电。
回复
mengbeast
2014年01月21日 00:22:50
17楼
lingxuct 发表于 2014-1-19 18:04 “原先负载比现在低一些,电流大约在25–28左右”?负载高低用什么看?负载高低从运输机的运输量看的,原先运输量在800t/h时,电机电流在25-28A,现在在33-35A了。
回复
枫桦
2014年01月21日 07:40:24
18楼
估计综保的问题
回复
lingxuct
2014年01月21日 08:18:59
19楼
mengbeast 发表于 2014-1-21 00:22 负载高低从运输机的运输量看的,原先运输量在800t/h时,电机电流在25-28A,现在在33-35A了。每小时的运载量不变,电流从28变到35,说明电机的转矩升高了,是机械上有毛病了。
回复
hzhsj
2014年01月22日 09:13:37
20楼
mengbeast 发表于 2014-1-17 23:30 电压没有问题,负载就是胶带运输机,非常简单,使用液力耦合器带动减速机,未发现异常,只有高压综保没有 …电动机通过液力耦合器带动减速机,再带动胶带运输机,这个负载组合并不简单,每个成分的波动都会影响到电动机的负载率,也即影响到电动机的功率因数。