长长的沿街商铺,一间一户,一户二层,有4×12米,每户需要加设消火栓供水系统吗?一户两个?
长长的沿街商铺,一间一户,一户二层,有4×12米,每户需要加设消火栓供水系统吗?一户两个?
2楼
仅是一排两层的商业吗?
回复
3楼
看建规是否满足消火栓设置条件,最少设两个
回复
4楼
体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等应设室内消火栓,你可在外面设置,保证每层每个点有两股水柱到达。也可每个商铺每层设一个,
回复
5楼
有两种设置方式,一种是:在建筑物外墙上,由建筑专业预留位置,设置室内消火栓(间距必须满足规范要求,)还有一种,就是上面所讲的,每户都设置,当然,江苏地区,可采用一户两栓,即每户每层设计一消火栓。这是室内消火栓的设置,室外消火栓,可按规范来设置。
回复
6楼
有些设计院是怎么理解的就是规范上所说的两股水柱同时到达所以就设置一户两个消防箱。不知道我理解的对不对
回复