本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑 问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!
本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-14 17:13 编辑
问题:有一个朋友家中地暖不热,6层加阁楼,下供下回,目前,一.二层不热,供水热,(朋友是一层东户)回水不热,室内16℃(关闭回水阀门,一路一路的放水就热),三层以上都热,室内24℃ 。怎样能提高一.二层的温度?
1、期间,加管道泵能解决问题,被投诉拆掉,放水等等均不理想,回水循环的慢。
2、现在考虑直接接到回水立管上,改造后对供暖系统会有什么影响,还有什么办法解决问题。请大家积极参与!
2楼
可以考虑吧回水改在主管道上,或者是加大管径。
回复
3楼
这个情况应该是垂直失调啊,如果管道没堵得话,做一下实验,将3—6楼关掉,如果热,就是垂直失调,要求将3—6楼关小点。
回复
4楼
wltzhch007 发表于 2014-1-15 10:40 这个情况应该是垂直失调啊,如果管道没堵得话,做一下实验,将3—6楼关掉,如果热,就是垂直失调,要求将3— …垂直失调也有可能。
回复
5楼
看楼主发的系统图是立管同程式,根据自己处理同类问题的经验:先查一下不热楼层的供水温度和最高楼层的温度差,如果差异大检查系统管道的排气有没有到位,如果差异不大再查不热楼层的循环是否通畅?检查完了上面几点都没问题再核查下水泵是不是满足系统需要?个人总结这类问题在项目试运行中遇得多,一般问题集中在排气、层控制阀及系统管路上。每个项目遇到同一问题,产生的原因不一定相同,多检查吧。希望楼主分享后期的检查及解决结果。
回复
6楼
本帖最后由 bsb2006 于 2014-1-15 15:17 编辑 wfl1980514 发表于 2014-1-15 11:01 看楼主发的系统图是立管同程式,根据自己处理同类问题的经验:先查一下不热楼层的供水温度和最高楼层的温度 …供水热,回水不热,关闭分户回水总阀,一路一路放水就热,回水循环慢;热源是城市热网供热,调水泵压力不现实。小区内供热管网不详。
回复
7楼
很明显是水泵的流速慢了,水泵选型和实际系统有差异,换水泵。
回复
8楼
1、调外线,加大资用压差。2、如不好用直接接到回水干线上。
回复
9楼
问题解决,回水接到主回水立管,室温提高到20度以上,谢谢大家参与。
回复
10楼
bsb2006 发表于 2014-1-16 18:26 问题解决,回水接到主回水立管,室温提高到20度以上,谢谢大家参与。难道原来每户的回水干管不是接在管井的立管上吗?
回复
11楼
不懂,想不明白。。。
回复