10kV电容器组开口电压保护问题!
gaozhuo2008qz
2014年01月14日 16:42:15
只看楼主

工况:1、10kV电容柜一台,总容量480kVar,单只容量160kVar,星接;一次顺序为:电源进线-喷逐式熔丝-电流互感器-真空接触器-电容器-电抗器;其中放电线圈接在电容器两端。 2、 现场调试运行正常,因为现场安装熔丝螺丝松动,造成运行一段时间造成B相熔丝熔断。但是电容保护单元未报警动作。电容器保护单元设定值5V。现场做了如下检查与试验: 1、线路检查,均正确; 2、测试开口电压为0.3V左右(熔丝未恢复),此时保护单元开口电压设置0.25V,正常动作;

现场做了如下检查与试验:
1、线路检查,均正确;
2、测试开口电压为0.3V左右(熔丝未恢复),此时保护单元开口电压设置0.25V,正常动作;
B相熔丝恢复正常(电容器组工作正常)后:
1、开口电压回路绕过B相(A/C相结成开口三角),正常报警动作;
2、单独测试A、B、C相放电线圈二次电压值,均正确;
3、A、B、C相放电线圈放电线圈二次绕组接成开口三角形,量电压仍未0.3V左右;
问题:1、请问同行的朋友们有没有在现场遇见过此种现象?最后找到原因在哪里?如何解决的此种问题?
很期待现场遇见过这种现象的朋友们给与回复!

免费打赏
余1984
2016年10月09日 22:07:22
12楼
路过 学习
回复
cof1564660612449
2019年08月01日 19:57:39
13楼
你好,搂住,找到问题了吗
回复

相关推荐

APP内打开