柱钢筋绑扎问题
范胖工作室
2014年01月14日 14:03:56
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 fan_tesi 于 2014-1-22 09:03 编辑 框架柱950X950的截面,设计院设计的是4根25的角筋,每边另外有5根20的钢筋,箍筋是6X6,钢筋怎么布置啊

本帖最后由 fan_tesi 于 2014-1-22 09:03 编辑

框架柱950X950的截面,设计院设计的是4根25的角筋,每边另外有5根20的钢筋,箍筋是6X6,钢筋怎么布置啊
免费打赏
a450648308
2014年01月14日 14:43:15
2楼
留够保护层厚度(详设计图纸,注意是箍筋的外皮至柱边的距离),四根角筋,其余20的钢筋均匀分布即可(大致估算下纵筋的间距在50-200之间满足要求)。箍筋大样结施图上有,如果没有参照12G901-1 (2-10)页!
回复
甲方施工员
2014年01月14日 21:04:10
3楼
角筋站住了,角筋之间的5个20 平均排布,大约算下 应该是125左右间距吧
估计怎么布置图纸上有。6x6的箍筋有很多种设计应该明确给你
回复
范胖工作室
2014年01月15日 16:04:59
4楼
a450648308 发表于 2014-1-14 14:43 留够保护层厚度(详设计图纸,注意是箍筋的外皮至柱边的距离),四根角筋,其余20的钢筋均匀分布即可(大致估 …谢谢,我怎么感觉这个无脑设计师,设计的箍距不够呢?四肢箍怎么箍中间都间距超过规范要求啊
回复
范胖工作室
2014年01月15日 16:05:24
5楼
甲方施工员 发表于 2014-1-14 21:04 角筋站住了,角筋之间的5个20 平均排布,大约算下 应该是125左右间距吧估计怎么布置图纸上有。6x6的箍筋有 …谢谢,我怎么感觉这个无脑设计师,设计的箍距不够呢?四肢箍怎么箍中间都间距超过规范要求啊
回复
甲方施工员
2014年01月15日 21:19:20
6楼
fan_tesi 发表于 2014-1-15 16:05 谢谢,我怎么感觉这个无脑设计师,设计的箍距不够呢?四肢箍怎么箍中间都间距超过规范要求啊我当时就想问你这个,你咨询一下你的设计 中间的不需要固定?
回复
a450648308
2014年01月16日 10:30:01
7楼
fan_tesi 发表于 2014-1-15 16:04 谢谢,我怎么感觉这个无脑设计师,设计的箍距不够呢?四肢箍怎么箍中间都间距超过规范要求啊“6×6”表示柱子截面横向、竖向的箍筋肢数均为6,不是你说的4肢箍!大致估算下肢距在150左右,满足要求!
回复
kekeshi113
2014年01月21日 10:02:36
8楼
怎么没看到图?
回复
吕淏宇
2014年01月21日 22:24:06
9楼
长知识了啊,不错的案例啊
回复
zhubing0816
2014年02月02日 22:05:00
10楼
7楼说的不错。
回复
杰克
2014年02月27日 09:42:43
11楼
柱子配筋不大,断面较大
回复

相关推荐