本帖最后由 bdenrdqxsb 于 2014-1-14 13:55 编辑 在伊诺尔电气生产的风冷控制柜中有一种是需要发送变压器跳闸信号的即:强油 循环形式下。 但是我们要注意以下几点: 1.只有在强油循环(有油泵)的情况下才设计跳闸信号。 2.发送的跳闸信号是一种保护信号(变压器处于超温运行后)。 3.发信号的条件有两个分别是: A:变压器超温运行 B:风冷控制柜停止工作。
在伊诺尔电气生产的风冷控制柜中有一种是需要发送变压器跳闸信号的即:强油 循环形式下。
但是我们要注意以下几点:
1.只有在强油循环(有油泵)的情况下才设计跳闸信号。
2.发送的跳闸信号是一种保护信号(变压器处于超温运行后)。
3.发信号的条件有两个分别是:
A:变压器超温运行
B:风冷控制柜停止工作。
只有这两个条件同时具备且变压器运行60分钟后仍然没有人员 进行处理的情况下才将跳闸命令发送至监控室。
4.风冷控制柜停止工作的条件:
A:两路进行同时失电;
B:两路进线断路器同时坏掉即用来发信号的两个长闭触点同时粘连(可能性几乎为0)。