各位大神,我们污水站出水大肠杆菌超标,我想在沉淀池出水口加次氯酸钠(漂白水),我们工艺是 沉淀池-清水池-流量槽,由于在调试进水水量控制在40m3/h,清水池容量为100m3。环保局要来取水样,我应该什么时候加,加多少有没有什么公式啊。。求大神指教!!:'(:'(
各位大神,我们污水站出水大肠杆菌超标,我想在沉淀池出水口加次氯酸钠(漂白水),我们工艺是 沉淀池-清水池-流量槽,由于在调试进水水量控制在40m3/h,清水池容量为100m3。环保局要来取水样,我应该什么时候加,加多少有没有什么公式啊。。求大神指教!!:'(:'(
2楼
原设计没有消毒吗?按10ppm加试试,然后再考虑费用问题增减量
回复
3楼
一般按照有效氯6-15ppm投加,1g次氯酸钠产生大约0.953g的有效氯
回复
4楼
学习学习
回复
5楼
生活污水厂?一般对于自来水厂都会对尾水进行杀菌处理。运用的最普遍的就是漂水进行灭菌。水里余氯的多少能间接的表示杀菌效果,且环保局给出的为最低余氯标准。 建议直接在沉淀池出水处投加,投加量视水体污染程度。这是环.保通上有人对这个问题的看法,你也可以自己去提问。希望可以帮得到你。
回复
6楼
这个漂白剂添加应该是临时应付用的吧?
环保采样在哪里采啊?应该是在流量槽吧,如果流量槽采水,沉淀出水添加,那么要考虑下停留时间,清水池水力停留时间为2.5小时(100/40=2.5),那么为了应付检查,保证流量槽的水都被漂白过,至少在采水前3个小时添加,而且要连续均匀添加。
如果没有连续添加设备,可以选择在清水池添加,一次性添加够,搅拌混合均匀,提前40分钟加差不多够了。
添加时考虑有效氯的量和作用时间,作用时间通常要满足大于30分钟,添加量要按漂白粉中有效氯的量和待处理的水量进行计算。
回复
7楼
blackwolf999 发表于 2014-1-15 12:06 这个漂白剂添加应该是临时应付用的吧?环保采样在哪里采啊?应该是在流量槽吧,如果流量槽采水,沉淀出水 …感谢。。。说的太好了
回复
8楼
不错,实践出来的数据,很实用。
回复
9楼
投加20mg/L次氯酸钠。第一次可投加2公斤;以后每调整一次可加0.8公斤
保持余氯0.1mg/L,这样既符合环保要求又能达到杀菌效果
回复
11楼
出水余氯也要根据排放要求来,不能少加,也不能多加,多加了也不合格。