12楼
是的,工地的都是流氓,做不好的。
回复
13楼
一般是不能开口的啊。
回复
14楼
当然可以啊。
回复
15楼
当然可以了。请看04SG519页25
但是要注意桥架的宽度不要太宽
洞口不要一个连一个,那就变成邮票了。
回复
16楼
建议还是不要开,因为质量无法保证,一旦你让施工单位开,现场保不齐就气焊切割了。。
如果非要穿,应该最早设计的时候把梁设计成小桁架,让管从腹杆,斜腹杆之间穿过去。
如果已经施工,要给出补强的节点。不过我以前给过很多,但去现场看的时候,做的都不好,有的干脆没补强。。因此我现在都不同意。为什么水管电线就不能绕一下。。。其实各专业都有自己的办法。不要所有问题都让结构解决。
回复