空调机房设自喷问题
蓝天绿水
蓝天绿水 Lv.12
2014年01月13日 21:39:25
只看楼主

根据《广播电视建筑设计防火规范》6.5.1 第一条规定:空调机房为不宜用水扑救的机房;但是根据《高规》7.6.4,空调机房是应设自喷系统,那县级广播电视大楼的空调机房是否需要设自喷系统?求前辈们不吝赐教。

根据《广播电视建筑设计防火规范》6.5.1 第一条规定:空调机房为不宜用水扑救的机房;但是根据《高规》7.6.4,空调机房是应设自喷系统,那县级广播电视大楼的空调机房是否需要设自喷系统?求前辈们不吝赐教。

QQ图片20140113213655.jpg


QQ图片20140113213741.jpg

w-jwei
2014年01月14日 09:17:57
2楼
1、GY 5067-2003 广播电视建筑设计防火规范是行业规范,时间上比高规早,而高规是国标,同时,现在空调机房也不是什么不宜用火扑灭的部位了。
2、我做过广电的办公楼,空调机房全设了喷淋。
3、你可以按高规做喷淋。
回复
guoxing15233411846
2014年01月14日 09:21:58
3楼
做喷淋吧,安全
回复
王农勤
2014年01月14日 10:25:38
4楼
应按高规,来做,即必须要设置喷淋系统的。
回复
蓝天绿水
2014年01月14日 11:45:02
5楼
非常感谢了
回复
cutelee
2014年01月14日 15:43:49
6楼
除不宜用水灭火的部位外都需要设
回复
云飘飘
2014年01月17日 07:16:21
7楼
需要设置喷淋系统
回复

相关推荐

APP内打开