宁夏双审办的工程师,双审意见要求,住宅楼的地暖辐射管管长60米,为了节约管材。我想问他们:既满足60米的管长又满足分室控制的要求怎样做到的?还是故意难为我们做设计的?
宁夏双审办的工程师,双审意见要求,住宅楼的地暖辐射管管长60米,为了节约管材。我想问他们:既满足60米的管长又满足分室控制的要求怎样做到的?还是故意难为我们做设计的?
2楼
资料不错,学习了!
回复
3楼
所有的房间 设计的一样大 死板教条的审图员
回复
4楼
你可以问怎么就节约管材啊,为什么要一定60米呢
回复
5楼
在我这60米 也就能铺设个15平方米 顶天了
回复
6楼
宁夏双审办的设计师,敢得罪吗?还不给你个二、三审的。
回复
7楼
设计师也不容易啊,设计师们辛苦了:)
回复
8楼
看帖不回帖不是我的风格:)
回复
9楼
关于每路地暖管的长度如何确定问题,我一直很纠结。《地面辐射供暖技术规程 Technical specification for floor radiant heating 》JGJ×××—2004 批准部门:中华人民共和国建设部 实施日期:200 年 月 日(不知真假)上说“3.5.2 连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120米。”可实际工程上接触到的设计几乎全部取60~80m,没有取100m的。只有我大部分工程都取100m。可总是遭到所有人的反对,他们又拿不出根据说服我。在我的坚持下,一些面积较大的工程也是按100m施工的。实际效果也没有区别。我也不懂了。
回复
10楼
100M之内问题不大
回复
11楼
资料不错,学习了!hao,顶一个