3万平地下车库通风防排烟
ecjtulxy
ecjtulxy Lv.3
2014年01月13日 12:29:31
来自于通风排烟
只看楼主

3万平地下车库,第一次做暖通,希望大家多指点:$

3万平地下车库,第一次做暖通,希望大家多指点:$
90fc42214b747134e277.rar
2.4 MB
立即下载
免费打赏
勇敢之心
2014年01月15日 15:35:33
12楼
现在都用诱导通风方式
回复
guoxing15233411846
2014年01月15日 17:33:12
13楼
车库按规范做就可以了,我做过7万的地下车库
回复
青花大虾
2014年01月15日 23:47:24
14楼
回复
zb5606614
2014年01月16日 09:15:15
15楼
entergo 发表于 2014-1-15 23:47 :handshake
回复
韩董
2014年01月16日 11:20:17
16楼
我第一次做了个5W多㎡的地下车库
回复
wudishoude
2014年01月16日 12:35:15
17楼
两个及以上风机接到一个风井上要加止回阀、防火阀,柴油发电机房排风管上也应该加电动防火阀且排风管送风管交叉在柴油发电机上层高问题,车库排风支管上加调节阀,配电风等电气设备房间不属于人员经常停留的房间不用做排烟且送、排风管上应加电动防火阀保持气体灭火时房间密闭
个人意见,仅供参考
回复
半日浮云
2014年01月16日 13:44:44
18楼
地下室的防排烟是暖通中最简单的
回复
esgstst
2014年01月17日 02:05:17
19楼
其实地下车库暖通真的没什么呵呵觉得挺好弄的要是一层的话3万平米和4000平米也没啥区别
回复
zht619
2014年01月17日 09:39:20
20楼
hnxiongwu2976 发表于 2014-1-14 14:36 这没什么呀,我觉得暖通专业就地下室最好整了!只能说你太牛了!你做的地上暖通都是什么呀,比地下部分还复杂?
回复
瑞瑞
2014年01月17日 10:14:47
21楼
因为时间关系,只看了你的柴油发电机房和储油间的设计,存在以下问题:
1、建议储油间移位,移至靠柱子(左)设置,这样排烟、排风、进风会顺畅很多,避免了风管在水平方向上的交叉;
2、进风、排风竖井的位置互换位置;
3、储油间、柴发机房设有气体灭火,应考虑气体灭火后的下排风;
4、建议储油间的排风单独设置,这一条在某些地方按强条对待。
以上意见仅供参考
回复