生活热水温度,是换热水箱出水温度还是配水点使用温度?(全日制热水温度:60度,定时热水温度:40度)
生活热水温度,是换热水箱出水温度还是配水点使用温度?
(全日制热水温度:60度,定时热水温度:40度)
2楼
指热水计算温度
回复
3楼
如何理解这个计算温度?它是否具有实际的意义?我还是没有明白你的话,计算温度(60度)至少用于计算,那么换热水箱出水温度是多少?配水点处热水出水温度是多少?
举个例子:60个客房的酒店,24小时供生活热水,我的计算如 下:
全日制热水计算:Q=Kh*mqr*C*(tr-tl)24/3600=
Kh=6.84 m=120(床位数) qr=160L/(床.天)
C=4187 tr=60度,tl=5度
计算结果:6.84*120*160*4187*(60-5)/24/3600=350033W=350KW=30万大卡
请帮忙解答,谢谢!
回复
4楼
60℃是热水箱的设计温度,也就是公式中的热水温度,配水点出水温37~42℃,如果你用单阀水嘴,供水点温度要保持40摄氏度左右,如果你是用混水龙头,热水供应温度就是水箱温度减去损耗的温度。
回复
5楼
谢谢xiongmaoji和yanming911的回复。
yanming911,我还有问题请教:
如果配水点采用冷热水混合的方式出水(混合水嘴),那么配水点的温度是:(你的回复里讲的37-42度,是使用热水温度),对吧。
而60度 是热水箱里的水温,那么从水箱出来的热水温度,也可以理解是60度(管路保温会有点损失)?
请帮忙解答,谢谢!
回复
6楼
在热水给水系统中,各点的计算温度,其实在规范中已规定了.
回复
7楼
是《建筑给水排水设计规范BG50015-2003》吗?
我问这个问题,也想知道,在计算出了全日制的设计热负荷,如何选择锅炉和容积式水箱大小?
回复
8楼
规范上有说明,根据是否全日制供热水,选择不同的计算方法,仔细看规范第5节
回复
9楼
路过,学习
回复