双级拐合水环热泵空调系统形式 双级祸合水环热泵空调系统它是双级藕合热泵空调系统中的一种 系统形式。与传统的水环热泵空调系统相比,其差异是用空气 / 水热泵 8 祷代传统水环热泵 空调系统中的锅炉,空气 / 水热泵 8 以室外大气为低温热源,从室外空气中吸取热量,制备 10-" 20 0C 温水供给室内水环路作为循环水用,其循环水又是小型水 / 空气热泵机组制热工况

双级拐合水环热泵空调系统形式
双级祸合水环热泵空调系统它是双级藕合热泵空调系统中的一种
系统形式。与传统的水环热泵空调系统相比,其差异是用空气 / 水热泵 8 祷代传统水环热泵
空调系统中的锅炉,空气 / 水热泵 8 以室外大气为低温热源,从室外空气中吸取热量,制备
10-" 20 0C 温水供给室内水环路作为循环水用,其循环水又是小型水 / 空气热泵机组制热工况
运行时的低温热源。水 / 空气热泵机组就会从循环水中吸取热量,加热室内空气,以向室内
传热。这样,就可构成双级藕合水环热泵空调系统。其运行工况如下。
t1) 在夏季,各水 / 空气热泵机组 1 都按制冷工况运行,向环路 2 中释放冷凝热,通过
9, 10, 11, 14 组成的冷却系统运行,将冷凝热释放到大气中,以保证水环路中的水温不
超过 32 0C
在过渡季,周边区 ( 或北区 ) 的水 / 空气热泵机组可能按制热工况运行,内区 (
南区 ) 的机组又可能按制冷工况运行,若环路 2 供水温度维持在 13 }-320C , 空气 / 水热泵及
冷却水系统都不投人运行。
在冬季,当大部分机组制热或所有的机组均处于制热工况时,循环水温度下降到
13 ℃时,空气 / 水热泵机组开始投人运行,向环路 2 中不断供给热量。当室内热负荷变化时,
通过空气 / 水热泵机组的能量调节来控制环路 2 中供水温度不低于 130C, 高寒地区可控制在
不低于 100C