请问电缆并联时,载流量怎么计算?
lee8320
lee8320 Lv.5
2014年01月13日 10:30:28
只看楼主

请问各位师傅:电缆并联时,如双拼、三拼、四拼、五拼等等 载流量怎么计算?对应的应该乘以什么系数?

请问各位师傅:电缆并联时,如双拼、三拼、四拼、五拼等等 载流量怎么计算?对应的应该乘以什么系数?
免费打赏
囧_囧
2014年01月13日 11:16:31
2楼
我记得有专门的计算公式的吧,,,忘记了:'(
回复
engineershao
2014年01月13日 13:57:04
3楼
我双拼是按0.8算的。三拼及以上,没用过,不太清楚,那种也少把。
回复
foreason
2014年01月13日 15:14:14
4楼
你的拼接后的电缆敷设方式是啥?
确定敷设方式后,看GB50217附录D,里面有载流量校正系数。
回复
foreason
2014年01月13日 15:14:56
5楼
engineershao 发表于 2014-1-13 13:57 我双拼是按0.8算的。三拼及以上,没用过,不太清楚,那种也少把。三拼以上多用于工业设计,民用基本没见过。