根据规范GB50242-2002里面5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 我们工地上的总监说灌水试验只需做底层就够了。 但是按照我对规范的理解是隐蔽的排水管道都应做灌水试验,我们是同层排水,所有卫生间的排水支管都属于隐蔽管道,现场施工中排水管道施工的师傅手艺我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水试验,如何保证管道连接不漏水,以后的卫生间不漏水?
toumingweixiao0是个高手啊。。佩服
回复
23楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-14 13:57 第N层有立管检查口的,把气球从检查口塞进去向上伸一小段,然后打气使之堵住立管,可以对第N+1层的排水支管进行 …为什么只能做一半呢?把第N层检查口堵住N层以上同时灌水可不可以
回复
24楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-14 13:57 第N层有立管检查口的,把气球从检查口塞进去向上伸一小段,然后打气使之堵住立管,可以对第N+1层的排水支管进行 …层主或者楼主,一年多过去了。你们的经验应该更加丰富了。可以回复下为什么只能做N+1层的灌水试验呢?沉箱支管灌水试验是有根据的还是怎么的?急求,我现在这个项目正做做沉箱排水了?
回复
25楼
地在在44555 发表于 2015-12-13 15:34 层主或者楼主,一年多过去了。你们的经验应该更加丰富了。可以回复下为什么只能做N+1层的灌水试验呢?沉箱 …规范上说隐蔽管道均应做灌水试验,沉箱排水我的理解是应该每层都做灌水试验的,但是设计中立管检查口是隔几层设置一个,假设第N层有检查口,设计是3层一个, 理论上来说堵住N层的检查口,N+1层的灌水试验比较好做,但是你想做N+2层的灌水试验,就需要把N+1层的排水管甩口全部堵住,越往上要堵的甩口更多,个人感觉实际操作起来比较困难,所以说只能做N+1层的试验。那位前辈建议的是同层排水每层设检查口,其实就是为了方便做灌水试验。
回复
26楼
ljf024418 发表于 2014-3-4 19:43 为什么只能做一半呢?把第N层检查口堵住N层以上同时灌水可不可以不可以,水会从n+1层的大便器或者地漏涌出来的。
回复
27楼
feiyingtiandi 发表于 2015-1-3 16:37 toumingweixiao0是个高手啊。。佩服谢谢表扬,愧不敢当
回复
28楼
站务辛苦了~!
回复