13m高内墙抹灰用操作架除了钢管架还可以用什么架?
wn2307
wn2307 Lv.3
2014年01月11日 12:33:46
来自于建筑施工
只看楼主

工程为仓库,单坡斜屋面,最高处梁下净高13m。需要砌筑内隔墙,因防火作用,必须砌到顶。操作架中感觉钢管落地架是最安全的,但是太贵。请问大家,能否用门式活动架呢?施工包括砌体/抹灰/涂料,活动架是否不安全?活动架会不会导致高处凌空距离太远,没法砌筑?

工程为仓库,单坡斜屋面,最高处梁下净高13m。需要砌筑内隔墙,因防火作用,必须砌到顶。操作架中感觉钢管落地架是最安全的,但是太贵。请问大家,能否用门式活动架呢?施工包括砌体/抹灰/涂料,活动架是否不安全?活动架会不会导致高处凌空距离太远,没法砌筑?
免费打赏
天三
2014年01月11日 13:41:44
2楼
主要是考虑稳定性,再说,活动脚手架由于有剪刀撑操作比较碍事。
回复
adobea
2014年01月11日 13:51:45
3楼
你好,考虑墙高13m,已经超越了活动架的宜使用高度,平时我们施工的临时组合的活动架一般不宜超过3节,而活动脚手架每节高度一般也就3m,所以采用活动脚手架是不现实的,安全上也达不到要求。另外考虑砌筑上料活荷载的因素更不宜采用活动脚手架。建议考虑采用双排架,如果考虑经济性能的话单排架也是可以的。另外外墙涂饰可以考虑挂绳或小天鹅吊笼施工。
回复
wn2307
2014年01月11日 14:59:38
4楼
adobea 发表于 2014-1-11 13:51 你好,考虑墙高13m,已经超越了活动架的宜使用高度,平时我们施工的临时组合的活动架一般不宜超过3节,而活 …你的回复比较受用,感谢。该处墙最高处13m,搭设操作架高度约11m。记得是哪本规范说活动架不能超过9m吗
回复
木欣泉流
2014年01月11日 16:02:55
5楼
活动脚手架不安全,有条件也可以毛竹脚手架,不过现在很少用。
回复
steven2002051099
2014年01月11日 17:12:06
6楼
筷子架,广东那边都可以用作模板支撑的 应该没问题的
回复
wn2307
2014年01月11日 17:23:52
7楼
steven200205109 发表于 2014-1-11 17:12 筷子架,广东那边都可以用作模板支撑的 应该没问题的筷子架是不是就上楼上说的竹架,直接用一颗颗竹竿拼的?
回复
甲方施工员
2014年01月11日 19:46:26
8楼
门式活动架也没问题,但前提是你的门式架要做剪刀撑,连墙和斜向顶撑
回复
a450648308
2014年01月13日 14:18:09
9楼
就搭设钢管脚手架吧,做好支撑!
回复
diabloboy521
2014年01月13日 15:14:33
10楼
门架、钢管架都可以!
做好基础处理、拉结、剪刀撑什么的措施就好!
安全第一!
回复
杰克
2014年03月12日 10:19:13
11楼
安全第一,挣多少钱有一个伤亡都泡汤
回复