求助高手:三层突然出现一个飘窗板,怎么支模?
w272602342
w272602342 Lv.2
2014年01月11日 10:44:40
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-11 15:28 编辑 我们这结构是下三层是非标层,到三层顶板的时候有一个1.8米的阳台板,这个阳台板怎么支模啊?落地架也不够长,基坑还没有回填。求助啊

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-11 15:28 编辑

我们这结构是下三层是非标层,到三层顶板的时候有一个1.8米的阳台板,这个阳台板怎么支模啊?落地架也不够长,基坑还没有回填。求助啊
免费打赏
w272602342
2014年01月11日 10:45:36
3楼
斜撑也支不到这么远啊
回复
haosiying
2014年01月11日 10:59:44
4楼
局外人:二层挑工字钢。。
回复
gwgwqfkcqwq
2014年01月11日 13:57:52
5楼
平台板钢筋先预留好,等回土后再做
回复
w272602342
2014年01月11日 14:34:06
6楼
haosiying 发表于 2014-1-11 10:59 局外人:二层挑工字钢。。问题是已经来不及悬挑了,在抢进度啊。
回复
w272602342
2014年01月11日 14:34:56
7楼
gwgwqfkcqwq 发表于 2014-1-11 13:57 平台板钢筋先预留好,等回土后再做三层网上都是平台板,预留的话得预留33层- - 不太现实吧
回复
结构好累呀
2014年01月11日 14:56:52
8楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-11 18:47 编辑

没办法了,只有从基坑开始搭设落地架了。造成这种情况,只能说没有合理安排施工。
回复
steven2002051099
2014年01月11日 17:35:06
9楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-11 18:46 编辑

早的时候就该看清楚图纸了,33层的阳台挑板,做到第三层才发现啊。应该从二层悬挑工字钢就好啊,上面的一层一层直接落在混凝土上面。
回复
甲方施工员
2014年01月11日 19:52:58
10楼
初步判断外架起的不是很高,大约你在五层左右就要做悬挑式脚手架了,悬挑以上外架注意不要落下这个阳台板,五层以下的留好钢筋只能回头再做了或者你可以现在就开始在肥槽里做脚手架到悬挑那一层为止,1.8米是净悬挑长度么
回复
q85723592
2014年01月14日 21:43:07
11楼
悬挑1.8米没问题,我们这里是悬挑1.6米。在3层斜向伸出钢管支撑,要是觉得不保险在2层也斜向伸出斜支钢管。现在没图片,要图片留个邮箱,明天上去给你照几张。
回复
设计小兵
2014年01月18日 20:51:33
12楼
兄弟,你们不看图啊?做到哪看图看到哪
回复

相关推荐

APP内打开