负一层地下车库和一二层商业网点
tigerlxt
tigerlxt Lv.7
2014年01月11日 10:23:29
只看楼主

是大底盘,临街 ,上面住宅两栋楼, 负一层地下车库、一二层商业网点、3-26层是住宅,地下车库一二层都是连在一体的;按照什么来决定室内外消防用水量?

是大底盘,临街 ,上面住宅两栋楼, 负一层地下车库、一二层商业网点、3-26层是住宅,地下车库一二层都是连在一体的;按照什么来决定室内外消防用水量?
免费打赏
王农勤
2014年01月11日 11:06:54
2楼
按地下车库的消防用水量,带商业网点的住宅的消防用水量中,较大的数值来确定。
回复
w-jwei
2014年01月13日 16:13:21
3楼
地下、地上分别算,取大值了!
回复
wwj-gpszx
2014年01月13日 16:24:06
4楼
车库的水量不因为其上部的建筑而改变,由自身的车库类别而定,带店铺的住宅按住宅进行确定,但一定要满足规范对店铺的限制,如面积、功能等。对消防储水及水泵,按较高的水量进行选择,一般车库的较小。
回复

相关推荐