碰到一个小项目一边是单层钢构的厂房,无吊车,另一侧是配套三层混凝土框架结构办公楼,交缝处,不可避免,钢柱和混凝土柱有共用基础的位置,我先请教一下大家,此处基础,钢结构下面荷载明显不如混凝土荷载大,是否可以共用基础,若共用基础,需要考虑哪些因素了。
碰到一个小项目一边是单层钢构的厂房,无吊车,另一侧是配套三层混凝土框架结构办公楼,交缝处,不可避免,钢柱和混凝土柱有共用基础的位置,我先请教一下大家,此处基础,钢结构下面荷载明显不如混凝土荷载大,是否可以共用基础,若共用基础,需要考虑哪些因素了。
33楼
如果两个结构的承重荷载相差不是过大的话,可以采用公用一个基础,如果其中一个建筑物承重过大,会导致基础沉降过大,导致另一个建筑物的基础不均匀沉降而出现裂缝。如果一定要共用一个基础,则要考虑共用基础和钢结构边跨从整体上把握沉降的协调。
回复
34楼
联合基础的计算可以用理正这类的软件计算,重心形心接近
回复
35楼
分缝处两边的柱下联合基础,工程上常见情况。不过轻钢厂房的弯矩作用比较大,输入的时候不可漏了
回复
36楼
平时做联合基础,我一般注意以下几点:
1、上部结构的中心和基础形心尽量重合。
2、基础底板上部配置钢筋网片。一般为方便施工,间距和底板一样,直径小一号或一样大都可以。
3、注意两个建筑物的不均匀沉降。最好计算一下,心里有个底。施工图中强调施工顺序,先施工荷载大的这边,后施工荷载小的这边。
回复
37楼
如果两个结构的承重荷载相差不是过大的话,可以采用公用一个基础,如果其中一个建筑物承重过大,会导致基础沉降过大,导致另一个建筑物的基础不均匀沉降而出现裂缝。
回复
38楼
可以,做过好几个了
回复
39楼
小树监护人 发表于 2014-1-11 11:50 可以共用基础,这个很常见,计算基础时考虑到钢柱下基础短柱尺寸较大,上部结构柱间的分缝考虑大小要周全, …严重同意你的观点
回复
40楼
新手 学习了:lol
回复
41楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
42楼
如果两个结构的承重荷载相差不是过大的话,可以采用公用一个基础
回复