关于冷水机的水压问题
oopp1999
oopp1999 Lv.4
2014年01月10日 07:56:15
来自于中央空调
只看楼主

有个很基础的问题一直困扰我,冷水机冷冻水侧有没有最小工作压力的说法?还是说只要水压高于它的压力降就可以了?谢谢。

有个很基础的问题一直困扰我,冷水机冷冻水侧有没有最小工作压力的说法?还是说只要水压高于它的压力降就可以了?谢谢。
garyzl
2014年01月10日 09:29:46
2楼
水压是水压,水压降是水阻,两个不同
水压(水侧承压)与扬程和楼高有关系,水压降与空题制造商有关系。
回复
oopp1999
2014年01月10日 10:15:19
3楼
我就是想问,冷水机正常工作队水压有什么要求?不能超过最大承压那是一定的,有没有一个最小承压的说法?
回复
zhanghuihanxue
2014年01月10日 14:50:08
4楼
水泵进口水压最小有要求,出口最小满足阻力要求应该就差不多了.另外水压和水流量有关系,根据水泵运行曲线,水泵工作状态有一个合适的运行范围.所以我想它应该有一个最小工作压力.
仅供参考!
回复
chenxia2012
2014年01月13日 10:30:31
5楼
水压(水侧承压)与扬程和楼高有关系,水压降与空题制造商有关系,一般都是要有最大承压能力,最小还考虑干嘛啊,没没换,是设备承压能力,当然越小越好
回复
冰鹰
2014年01月13日 13:54:20
6楼
1.“最小工作压力”还真没有听说过,不过可以说的是如果系统压力偏小,很可能会造成系统最高处缺水,空调效果变差。
2.压力降,就要看你说的是什么压力降?制冷机蒸发器压降取决于生产厂家的生产技术了,大小不一。
回复
zsp609953808
2014年01月13日 17:17:16
7楼
最小工作压力应该就是能够克服冷冻水侧的阻力值对应的压力
回复
dgjl-456
2014年01月13日 17:59:02
8楼
你说的应该是静压吧,这个听说有要求,应该是考虑换热管两侧的压力差问题,制冷剂侧的压力和水侧的压力相差较大对盘管的使用寿命有影响,但是在实际设计中,一般很少考虑这个问题。
回复
潜水艇
2014年01月14日 00:12:10
9楼
学习了,谢谢楼主....
回复
一名工人588
2014年01月14日 08:50:21
10楼

路过,进来学习下
回复
九天之上
2014年01月14日 10:19:29
11楼
等待更好的回答!!!
回复

相关推荐

APP内打开