冷凝机组冬天运行的问题
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2014年01月09日 23:18:20
来自于制冷技术
只看楼主

运行地点北京,环温-10左右, 夜里-20左右恒温室( 电加热和蒸发器在恒温室内),冷凝机组在室外, 现在问题是1,R22 机组(3HP), 高压6bar 低压 2.5bar都是表压, 涡旋压机,我已将低压保护调至0,以保证运行, 这种情况对制冷系统运转有无影响。2,恒温室内设定40度和20度时 (室外环境温度不变)为何 机组高低压不变 (高压6bar 低压 2.5bar)?3, 供应商装了个调速器(根据冷凝器出口温度,调节转速-就是调压,且一个调速器带两个电机), 我量了一下,最低是调速器输出70V,也就是电机输入70V (电机为电容启动,外转子单相异步),问题是:

运行地点北京,环温-10左右, 夜里-20左右

恒温室( 电加热和蒸发器在恒温室内),冷凝机组在室外, 现在问题是
1,R22 机组(3HP), 高压6bar 低压 2.5bar都是表压, 涡旋压机,我已将低压保护调至0,以保证运行, 这种情况对制冷系统运转有无影响。
2,恒温室内设定40度和20度时 (室外环境温度不变)为何 机组高低压不变 (高压6bar 低压 2.5bar)?
3, 供应商装了个调速器(根据冷凝器出口温度,调节转速-就是调压,且一个调速器带两个电机), 我量了一下,最低是调速器输出70V,也就是电机输入70V (电机为电容启动,外转子单相异步),问题是:

a,一个调速器带两个电机,一个电机转(比较慢),另一个不转。
b,这么低的电压,会不会损毁电机,堵转 啊等等,请说明原因,不要说结论

急谢谢
免费打赏
zhanxlzhk
2014年01月10日 07:53:16
2楼
1、低压保护调至0,原则上对制冷系统运行无影响,但如果我们这样考虑:假如系统运行时有部分制冷剂泄漏,导致系统压力(低压)低于2.5,而又高于0,保护是不会动作的,可制冷效果是达不到所要的效果。
回复
zhanxlzhk
2014年01月10日 07:58:50
3楼
2、我是这样理解的:恒温箱内有电加热装置与蒸发器,制冷系统设计好以后,如果没有自动调节装置,手动也不调节,系统运行中压力变化是不大的,况且室外温度没有变化。那么恒温箱为什么在不同温度下系统压力不变呢?制冷系统恒定,就取决于加热器了。如果箱内温度为40度时,加热丝功率加大,以保持这个温度,如果箱内温度为20度时,加热丝功率减小,以保持这个温度。从这个分析来看,加热丝功率是可调的,至于是手动调节还是自动调节?我认为是自动调节的。
回复
zhanxlzhk
2014年01月10日 08:06:14
4楼
3、从电磁原来来说,变频如果不变压容易烧了电机,电压与磁通量、频率的乘积成正比,如果电压不变,减小频率,必然会增大磁通量,磁通量增大,易产生涡流,涡流一旦产生,会积累巨大的热量,这热量有可能将电机定子或转子磁心片上的保护材料烧掉,轻则漏电,重则短路烧电机。因此,变频的同时总是伴随变压。这是其一,其二,变频时电机最好是变频电机,这样其变频宽幅大,如果不是,普通电机做变频电机,它的变频宽幅小,易烧电机。你这种情况我个人估计压缩机内的可能是变频电机。
回复
zhanxlzhk
2014年01月10日 08:08:40
5楼
A、一个调速器带动两个电机的事,我只能猜测(我以前用过单输入单输出的),你这个调速器有可能是多输入多输出的。你看看它是不是有两个探头(冷凝器出口处)?
回复
qzxyzxyz
2014年01月10日 08:21:41
6楼
来学习了,谢谢各位
回复
chenxia2012
2014年01月10日 09:56:22
7楼
谢谢一楼讲解
回复
斗战圣佛
2014年01月10日 10:06:56
8楼
恒温室内风机也应该变速才行呀
回复
yzhchlan
2014年01月10日 11:02:00
9楼
应该是冷凝器那边控制有问题
在冬天的时候,冷凝器风机经常要停或者是低速运行
保证膨胀阀两端有足够的压差
回复
zdbbaby
2014年01月10日 14:55:22
10楼
zhanxlzhk 发表于 2014-1-10 07:58 2、我是这样理解的:恒温箱内有电加热装置与蒸发器,制冷系统设计好以后,如果没有自动调节装置,手动也不调 …不赞成。“恒温箱内有电加热装置与蒸发器,制冷系统设计好以后,如果没有自动调节装置,手动也不调节,系统运行中压力变化是不大的,况且室外温度没有变化”室外温度有变化,即冷凝压力变化导致蒸发压力变化,与电加热无关。
回复
zdbbaby
2014年01月10日 14:58:24
11楼
zhanxlzhk 发表于 2014-1-10 08:06 3、从电磁原来来说,变频如果不变压容易烧了电机,电压与磁通量、频率的乘积成正比,如果电压不变,减小频率 …理解错误。楼猪的问题,不怪你。。。。。。楼猪说的应该是室外冷凝风机加装调速装置,而不是压缩机电机。估计只是一个调速器,不会用到变频这么高级的玩艺,,,,,,,