红色的这小部分管道和横干管连接,在排水立管的的上游了,这样会不会出现 地漏冒水啊 好像这样不违反规范
红色的这小部分管道和横干管连接,在排水立管的的上游了,这样会不会出现 地漏冒水啊 好像这样不违反规范
2楼
会的,屋面排水管顶部如果处理不好容易进树叶等杂物,会在下方横管段堵塞管道。本人就遇到过阳台地漏反水将业主家淹了的情况。不过你这只是入户花园,没关系的,业主入住后会将入户花园圈成房间,将地漏堵死的。
回复
3楼
最好采用带格栅的地漏。
回复
4楼
jcgpiao 发表于 2014-1-9 15:36 会的,屋面排水管顶部如果处理不好容易进树叶等杂物,会在下方横管段堵塞管道。本人就遇到过阳台地漏反水将 …我是怕不负荷规范,规范说立管转横干管下游1.5m内不能接管,我这里应该是属于立管转横干管的上游了吧
回复
5楼
学习了,学习了!
回复
6楼
肯定出问题
回复
7楼
做个好爸爸 发表于 2014-1-15 11:26 肯定出问题不符合规范吗
回复
8楼
因该距立管有一定的距离,之所以要离立管有一定的距离,是因为立管的地部有正压,不论在立管的上游和下游,正压都存在,所以因该要距立管远一些。
回复
9楼
违反《建筑给排水设计规范》2009版4.3.12条之规定,最低横支管距立管底部的距离不足,建议该层单独排放,或者降低横管标高以满足规范!
回复
10楼
wxh_198908 发表于 2014-1-17 09:45 违反《建筑给排水设计规范》2009版4.3.12条之规定,最低横支管距立管底部的距离不足,建议该层单独排放,或 …规范说的是1.5m,是距离立管下游,我这个是接在上游的。
回复
11楼
张光仁__水暖 发表于 2014-1-17 09:51 规范说的是1.5m,是距离立管下游,我这个是接在上游的。不得行,你这样很容易反冒,转换的我们一般单排
回复