卫生间漏水发现有开洞痕迹,是否会成为危房?
qd30883qd
qd30883qd Lv.4
2014年01月09日 12:39:02
只看楼主

我购买了一处新商品房(精装房),大约2年 的时间发现卫生间漏水,打开吊顶后发现卫生间楼板有明显的封堵的痕迹,卫生间顶明显的不是一体的,漏水部分高出原楼板2~3厘米,尺寸大约是1600*2100毫米。 请问下如何判断这个洞是提前预留的还是做好楼板后开的?这样的卫生间防水应该怎么做?还有这样的房子是否是危房?谢谢补充内容 (2014-1-22 12:50): 谢谢大家,开发商的意思是在楼上重新做防水,但楼上的意见是不想做那么大(开发商想卫生间全做)影响生活,我看楼上卫生间的地面几乎是与地面平齐的,我家要低于地面2~3CM。

我购买了一处新商品房(精装房),大约2年 的时间发现卫生间漏水,打开吊顶后发现卫生间楼板有明显的封堵的痕迹,卫生间顶明显的不是一体的,漏水部分高出原楼板2~3厘米,尺寸大约是1600*2100毫米。
请问下如何判断这个洞是提前预留的还是做好楼板后开的?这样的卫生间防水应该怎么做?还有这样的房子是否是危房?谢谢



补充内容 (2014-1-22 12:50):
谢谢大家,开发商的意思是在楼上重新做防水,但楼上的意见是不想做那么大(开发商想卫生间全做)影响生活,我看楼上卫生间的地面几乎是与地面平齐的,我家要低于地面2~3CM。


补充内容 (2014-1-22 12:52):
我应该怎么样和开发商谈维修和赔偿的事情?最好能从专业的角度提供些建议。

补充内容 (2014-1-22 12:53):
图片在9楼

补充内容 (2014-1-24 11:23):
版主申请置顶
开发商答应过完年修,前几天施工单位来了几个人,他们之间好一个咬,窃喜,看看他们怎么样界定,把经验传给大家应对开发商!还有个问题过后拍相片大家讨论下。
免费打赏
风影紫
2014年01月13日 10:58:41
22楼
危房应该不至于。。。使用上不舒服吧。。。
回复
steven2002051099
2014年01月13日 11:05:00
23楼
同意大家的意见 应该是后浇板
不太明白的是为什么施工洞会在卫生间这样的重点位置
后浇之后又楼上的基层和防水层又没有处理好
楼主去看看你这套房子的其他楼层 看不是都是后浇的
回复
abcd13662400
2014年01月13日 11:30:07
24楼
从图片上看这个板应该是后浇的,有可能是施工过程中有过设计变更造成的,之后施工的质量不合格引起漏水,尽快找人处理吧,安全性应该不是问题。是否可查下上一层的结构是否跟你的一样。
回复
glxfl
2014年01月13日 13:56:14
25楼
建议满涂或满刮水泥基渗透结晶型涂料。如有小孔则用该涂料充填。效果应该很好。本人的住房有一小洞直径6mm深6cm滴水处理后完全不漏了。
回复
naqin
2014年01月13日 16:06:13
26楼
有可能以前是电井啊之类的,设计中留了洞口,后头变更成卫生间,又后浇的混凝土楼板
回复
lj7791580
2014年01月13日 16:57:34
27楼
密切关注中。。。。。。。
回复
jwm1988
2014年01月14日 08:21:36
28楼
真的不清楚,具体的还是找个专业的去现场看看吧
回复
天地不言
2014年01月14日 08:48:59
29楼
施工质量有点次
回复
double_fish
2014年01月14日 08:53:59
30楼

可能是后期设计变更导致洞口位置变动,后浇筑的吧,结构上应该有补救措施。
止于防水,可能没做好,不行就重新做下防水。
回复
杰克
2014年01月14日 09:33:51
31楼
结构问题才有危房问题
回复