由于工作需要,我处需要三相电,从配电室低压柜的四极空气开关下面引出,距离约110米,做一配电箱,箱内先接三极塑壳开关,再经电流互感器接至三相四线电能表,电流互感器k2端没有接PE,在箱内有PE排、N排,在下面有三个100A微型断路器。将4+1电缆接好后,箱内的三极塑壳开关还在打开状态,但配电室低压柜的四极空气开关合不上,将箱内的PE排、N排进线断开,配电室低压柜的四极空气开关就可以合上。分析电路接线,将电流互感器k2端接在PE上,PE排、N排接好,工作正常。具体电路示意图如图片附件:
请问:电流互感器k2端没有接PE,是什么原因导致配电室低压柜的四极空气开关合不上?电流互感器k2端接PE的作用?
2楼
电流互感器k2端必须接地,这不是跳闸原因,看看N线是否接地了?PE.N是否连在一起了?
回复
3楼
楼上所言极是!
回复
4楼
loujinpu 发表于 2014-1-9 15:47 电流互感器k2端必须接地,这不是跳闸原因,看看N线是否接地了?PE.N是否连在一起了?您好!N线没有接地,PE.N肯定没有连在一起,接配电箱前原来也有设备,现仅将原来电缆增加10米。若PE.N是连在一起,安装人员在工厂试验也没有发现上级断路器合不上,请问为什么380v三相电表的电流互感器k2端必须接地?这个现象能不能给再清楚点分析?
回复
5楼
K2接PE的其中一个原因是保证安全,因为电流互感器相当于一个升压变压器,负载端开路时二次绕组的感应电压会很高。
回复
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-10 10:46 编辑
只有一种可能,PE线与N线有一处连接,大部分可能在电表的N端子上。
还有一个可能,电表的电压线引入处小铜片没有拆下。
回复
7楼
loujinpu 发表于 2014-1-9 15:47 电流互感器k2端必须接地,这不是跳闸原因,看看N线是否接地了?PE.N是否连在一起了?380v三相电表的电流互感器k2端不接地,接地后有埙耗,计量不准
回复
8楼
loujinpu 发表于 2014-1-10 12:01 380v三相电表的电流互感器k2端不接地,接地后有埙耗,计量不准K2 必须接地啊,保证安全
回复
9楼
供电局挂表的,基本K2不接地,其实对于低压来说K2接地与否意义不大,不向高压有击穿的可能
回复
10楼
abc0502303 发表于 2014-1-10 12:38 K2 必须接地啊,保证安全计量CT不接地,看看规范把
回复
11楼
这现象跟K2接不接地没关系,主要是在你配电箱内,N线与PE线不要混淆
回复