我做了个45方矩形水箱的支架,我是用钢框架建的模型,请问下我下面两个方向的柱子布置有什么区别?还有就是是不是,所有的都是强轴方向刚接,弱轴方向交接?谢谢
我做了个45方矩形水箱的支架,我是用钢框架建的模型,请问下我下面两个方向的柱子布置有什么区别?还有就是是不是,所有的都是强轴方向刚接,弱轴方向交接?谢谢
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5D/17/rBBhH11H96aAahBUAACkWPC5224598.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
柱子布置的区别请看你的计算结果;所谓框架是两个方向都刚接。
回复
3楼
学习 路过 。。
回复
4楼
谢谢楼猪分享。
回复
5楼
弱轴方向可做铰+支撑,也可做成刚接,看你的需要。
回复
6楼
mkvedsvuyi 发表于 2014-1-8 21:16 弱轴方向可做铰+支撑,也可做成刚接,看你的需要。这两个受力能等效吗
回复
7楼
zyhjiao 发表于 2014-1-8 17:17 柱子布置的区别请看你的计算结果;所谓框架是两个方向都刚接。我看郎筑讲解钢框架视频,他们认为梁和柱子的弱轴方向铰接,和柱子的强轴方向刚接。
回复
8楼
感觉主次梁受力路径要明确
回复
9楼
钢结构小达人 发表于 2014-1-9 11:41 感觉主次梁受力路径要明确请您指点下,我这两个图怎么看?
回复
10楼
nuanshuiping 发表于 2014-1-9 16:45 请您指点下,我这两个图怎么看?我也说不好,但直观上总感觉第一个合理
回复
11楼
第一种合理,不用想!两向钢接
回复