钢结构雨篷悬挑不用拉杆可以吗?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2014年01月08日 16:07:45
只看楼主

最近做一个工程,美籍建筑师搞出来一个悬挑11m,与主体结构柱相连的雨棚,按设计说明,还不打算使用拉杆,11米纯悬挑。 想想都恐怖啊!!!个人觉得这是做不出来的,强度能够算下来,风振完全不行,想问问这样弄是否可以的?这是以前做过的雨篷,主梁350.250.10.14 ,次梁 250.150.8.10 拉杆203 .8 ,感觉这样才安全

最近做一个工程,美籍建筑师搞出来一个悬挑11m,与主体结构柱相连的雨棚,按设计说明,还不打算使用拉杆,11米纯悬挑。
想想都恐怖啊!!!个人觉得这是做不出来的,强度能够算下来,风振完全不行,想问问这样弄是否可以的?

image_20140108160640.jpg

这是以前做过的雨篷,主梁350.250.10.14 ,次梁 250.150.8.10 拉杆203 .8 ,感觉这样才安全
image_20140108160746.jpg

image_20140108160640.jpg


image_20140108160746.jpg

免费打赏
费列罗
2016年10月09日 10:09:40
54楼
11米悬挑应该可以做下来,体育场的雨棚,曾经做过20米左右的悬挑。
回复
天呐01
2016年10月09日 10:43:33
55楼
11米不做拉杆节点怎么处理,按照完全刚接计算不符合实际,除非做网架或者桁架。
回复
tomatoeren
2016年10月21日 13:00:34
56楼
不错的资料, 谢谢楼主分享
回复
lzy5566
2016年10月23日 04:59:17
57楼
根部埋件能算吗 建筑 甲方都是神经病
回复
lyf200401
2016年10月23日 10:18:58
58楼
建筑奇思妙想,累死结构
回复
wellgy
2016年12月16日 17:14:08
59楼
楼主威武~:victory:
回复
liaojun19851023
2016年12月16日 17:24:23
60楼

和建筑师商量商量看,商量不通还得做,安全是你的事。
回复
奥巴巴123
2016年12月17日 15:29:56
61楼
:D:D:D:D:D
回复
michael45645
2016年12月17日 19:49:38
62楼
cyberain 发表于 2015-10-21 11:17 结构自振频率怎么调?这个怎么和风振避开?我也有这个疑问,望哪个大神指点下!先谢过
回复
michael45645
2016年12月17日 19:55:56
63楼
lihua849 发表于 2016-6-24 13:58 现在也在做雨棚,用PKPM建模,8.3.3中的局部体型系数-2.0在哪里输入?特殊风荷载如何考虑?望前辈们指点下呀 …我做过一个小项目,我是以特殊风压去输入的。SATWE里面设置的时候,选择“水平风荷载和特殊风荷载”。不知道这个做法合理吗?有这方面经验的指导,学习下。